法律分析:室内
消火栓
栓口
压力和
消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1、消火栓栓口动
压力
不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不...
消防管道试压规范
答:
规范中规定:
消火栓
系统为设计
工作压力
的1.5倍,喷淋系统
设计压力
小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 ...
消防水管
压力
是多少才符合规定
答:
室内
消火栓
栓口
压力和
消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1、消火栓栓口动
压力
不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.2...
消火栓
打压试验规范
答:
规范中规定:
消火栓
系统为设计
工作压力
的1.5倍,喷淋系统
设计压力
小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格。法律依据:《...
消火栓
系统试验
压力
是多少?
答:
消火栓
系统工作压力为1.6MPa,试验压力是1.6+0.4=2.0MPa。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定 6.2.1 当系统
设计工作压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
消火栓
的试验
压力
是多少??
答:
消火栓
消防水枪充实水柱,应符合下列规定, 消防给水的
设计压力
应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于...
消火栓压力
规范要求
答:
法律分析:室内
消火栓
栓口
压力和
消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0...
消火栓压力
是多大的?
答:
消防栓的压力
一般是0.5mpa。
消防栓压力
值为0.15MPa~0.2MPa为正常。按照相关规定,
消火栓
栓口动
压力
不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施。主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括室外消火栓系统、室内消火栓系统。灭...