巡检柜的安装注意事项是怎样的?祥泰电气
答:
3、消防巡检柜在安装、配线、敷设线路时必须严格按照电气图纸和布线要求来安装。4、消防巡检柜连接至
消防水泵
配电柜的线需要做好色标,确保消防水泵与配电柜的相序一致。5、消防巡检柜和
消防泵
配电柜之间的互锁、启动信号线、在启动前要检查他们的
接线
是否对应。6、消防巡检柜所有的配电柜和水泵电机必须接地...
消防
总控室直启
喷淋泵
控制柜动作信号动作不起泵是怎么回事?
答:
水泵控制柜电源没打开或者在停止、手动状态。控制室主机多线联动线按钮启动
消防水泵
没有反馈是水泵控制柜没电或者不在自动状态下。
消防喷淋
糸统超过多少压力需安装减压装置
答:
1. 根据《消规》,当自动水灭火系统报警阀处的工作压力超过1.60MPa或喷头处闷辩的工作压力超过1.20MPa时,应采取分区供水措施。2. 分区供水的实现方式可以包括
消防水泵
并行或串联、减压水箱和减压阀等减压形式。3. 《自喷规》指出,每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的高程差应控制在不宜...
消防
工程都包括什么内容?
答:
2固定
消防
水炮 2-2水炮给水管网 2-3水炮系统控制 2-4启
泵
按钮 四、自动喷水灭火系统 1报警阀组 1-1溼式报警阀功能 1-2乾式报警阀功能 1-3预作用报警阀功能 1-4雨淋报警阀功能 2水流指示器 3末端试水装置 5
喷淋
管道安装 6管网 7喷头 五、固定泡沫灭火系统 1供水设施、启泵按钮 1-1消防水池 1-2消防...
消防
安全制度
答:
3、消防设施和消防设备定期测试: (1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,保安部参加,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。 (2)
消防水泵
、
喷淋水泵
、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。 (3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。 (4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。 (5)...
电气
消防
检测该如何做?
答:
三、检查(测)内容1、变压器室①直观检查变压器室的设置位置、
防火
等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、...
消防
工程都包括什么?
答:
2固定
消防
验收需要注意哪些细节问题
答:
3、水流指示器前信号阀未
接线
,与水流指示器间的距离小于300m;4、末端试验装置(试验阀、压力表、排水管),配置不齐全;5、系统联动试验时,末端试验阀打开,
喷淋泵
不能联动启动;6、喷头:选型不符合要求,或遮挡喷头上面悬挂物;7、直接用水流指示器的信号启动喷淋泵。(四)气体灭火系统 1、防护...
消防
控制室的仪器有检验报告么
答:
屋顶(顶层)消火栓栓口出水压力由0.13Mpa升至0.18Mpa。
消防
车对
喷淋系统水泵
接合器加压至1.60Mpa,顶层喷淋末端试水压力由0.25Mpa升至0.35Mpa。3、消火栓系统室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口安装尺寸、栓口出水方向、栓口口径、消火栓标志、消火栓箱安装质量合格;水枪、水带、消防卷盘...