22问答网
所有问题
消防总控室直启喷淋泵控制柜动作信号动作不起泵是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-19
水泵控制柜电源没打开或者在停止、手动状态。控制室主机多线联动线按钮启动消防水泵没有反馈是水泵控制柜没电或者不在自动状态下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/62TSS6S0Xf6fXfXCfI.html
相似回答
喷淋消防泵
常见故障
答:
-
原因2:水泵控制柜有问题
。- 检测控制回路或主回路。- 原因3:
水泵有问题 - 检测水泵是否有卡堵现象
。2. 联动和远控不能启动 - 原因1:
水泵控制柜的万能转换开关未在自动状态
或有问题 - 检查万能转换开关。- 原因2:远程控制线有问题 - 检测远程控制线。- 原因3:水泵控制柜内的中间继电器有...
消防喷淋泵控制柜
显示泵故障但是泵运行正常
是怎么回事?
答:
故障可能是自动启动的继电器一类的故障
。喷淋泵控制柜显示故障,但是不影响直接启动盘和现场手动操作启动的,那么一般是自动启动的中间继电器线圈问题故障。