22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵一启动就跳闸
水泵启动
配电房
跳闸
是怎么回事
答:
(如果出水阀不开或缓慢
打开
怎不
会跳闸
)很明显,过载跳闸,机器停涉时间可能太久,轴承太紧,加载太多水时,工作电流太大造成跳闸 (问题是:为什么是跳配电房而不是直接跳
水泵
控制柜?)原因一:过载造成的跳闸灵敏度不一样,电房的开关更灵敏 原因二:电房到水泵控制柜的电缆老化,阻抗增大,水泵...
请问下
消防泵启动时
,可以低速转,高速转时
就跳闸
?
答:
这种情况有可能就是高运转的时候可能就是负荷增加,负荷太大了啊,长时间的不旋转,可能机器方面的那个摩擦力增加了。可能需要对那个
泵
头做做一下维护保养工作。
工程建设容不得半点马虎(上)
答:
可为啥当初消防验收时,
启动消防泵
测试,却没出现
跳闸
呢?我推测:当初的第三方消防检测可能只是短
时启动
了消防泵,看启动没问题就算测试通过了,却没有让其运行一段时间,从而暴露跳闸的问题。而大楼交付使用后,
消防水泵
在平日里不发生火灾时,都是待命状态,如果不是因为这次检查得比较仔细,谁又会发现...
泛海三江电子消防控制室显示装置中
消防水泵
断路如何处理
答:
2、检查
消防水泵
电路中的保险丝。如果保险丝熔断,说明电路中可能存在过载或短路问题。更换熔断的保险丝,并确保所使用的保险丝符合消防水泵的额定电流要求。3、如果消防水泵的电路中使用了断路器,检查断路器的状态。确保断路器处于闭合状态,没有
跳闸
。如果断路器跳闸,尝试将其复位,然后观察是否会再次跳闸...
160KW
消防水泵
低速转高速跳高压柜总开关,原来泵控柜400A开关
跳闸
,现在...
答:
不要盲目更换开关,
跳闸
一般都是过载引起的,建议摇一下电机绝缘
水泵
故障及处理问题
答:
一、水泵不出水原因分析 ---文章出处:www.xjy200.com 进水管和泵体内有空气/
消防泵
(
1
)
水泵启动
前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。 (2) 与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为...
消防
给水设备备用
泵启动
控制方式的改进
答:
传统消防给水设备备用泵启动控制方式一般为:当有
消防启动
信号,控制相应工作
泵的
接触器不吸合时,备用泵延时自动投入。此时,所利用的检测对象为热继电器及接触器的辅助触点。[2]、[3]这样的控制方式,只有在电机过载热继电器动作、断路器
跳闸
或接触器本身故障时,备用泵才能够自动投入。三、传统的备用泵...
您好!
消防泵
110KW,电机,星三角启动。星型
启动时
电流410多A,转到三角型...
答:
这两种接法都连接的才对。需要7芯电缆连接即可。
消防
线路全段都不带过负荷保护吗
答:
因有备用泵,且备用泵的启泵是接收主泵的停泵信号,故只有主泵停止时,备用泵才会投入使用,针对此种情况,
消防水泵
(采用一用一备),主泵热继电器过负荷
跳闸
、报警并发送备用泵启泵信号,备用泵热继电器仍然采用只报警不跳闸。 对于疏散照明,不存在过载,回路断路器可以带过负荷保护。
消防水泵
电箱需要漏电开关吗
答:
一般情况下,
消防
负载不要带漏电保护,但特殊情况下除外。比如,第一种,环境影响,潮湿的环境(比如水产仓库、冷库等)规范有明确要求电气线路要带漏电保护的地方。第二种,敷设线路很远,容量很小,短路电流很小不能引起开关
跳闸时
,应该设漏电保护。其它情况。所以,消防负载不要盲目的加漏电保护。