水泵启动配电房跳闸是怎么回事

消防泵37千瓦,水泵在出水阀全开情况下启动,配电房总闸跳闸,如果出水阀不开或缓慢打开怎不会跳闸,问题是:为什么是跳配电房而不是直接跳水泵控制柜?

(如果出水阀不开或缓慢打开怎不会跳闸)

很明显,过载跳闸,机器停涉时间可能太久,轴承太紧,加载太多水时,工作电流太大造成跳闸

(问题是:为什么是跳配电房而不是直接跳水泵控制柜?)
原因一:过载造成的跳闸灵敏度不一样,电房的开关更灵敏
原因二:电房到水泵控制柜的电缆老化,阻抗增大,水泵过载运行时,总电流比控制柜的电流大,所以跳电房的电闸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-17
估计那是因为管道里没水 是空管 过载本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-13
 这是水泵的启动电流很大,而空气开关也就是漏电保护器的额定电流没有这么大,所以就会跳闸了。可以换个大一点的空气开关或者附加降压器。
泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
1 、容积式泵:利用工作腔容积周期变化来输送液体。
2 、叶片泵:利用叶片和液体相互作用来输送液体。
第3个回答  2010-01-17
总闸过小