消防
流量开关接线图是什么样的?
答:
消防
流量开关接线图如下:流量值设置,但切记流量开关的上限值不要设置:流量开关最小值的设定(一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定)是根据最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算,(此处所讲述的计算公式很复杂,一般不必深入探究。)。线路检查:仔细...
求
消防
喷淋系统压力开关具体工作
原理
答:
弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到
控制
被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告...
消防
流量开关接线图
答:
消防
流量开关的接线图设置如下:1、流量值设置:但切记流量开关的上限值不要设置:流量开关最小值的设定(一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定)是根据最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算。2、线路检查:仔细查看启泵信号线和DC24V是否正常,不正常的...
消防泵控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防
栓按钮直接启泵
原理
是什么?直启线和反馈线在
水泵控制柜
上怎么...
答:
现在
消防
局要求
水泵
的直启为了减少控制环节,取消控制模块,而是采用直启终端器来实现。直启终端器输出有:\x0d\x0a泵启动信号:输出有源24V信号接到
控制柜
上的24V启动继电器线圈上;\x0d\x0a泵停止信号:输出有源24V信号接到控制柜上的24V停止继电器线圈上;\x0d\x0a反馈信号:接到24V继电器...
求
消防
强启的工作
原理
?
答:
直启(强启)其实就相当于
水泵控制柜
现场启动的启动线延长到消控室里,按直启按钮就相当于在现场按水泵控制柜上的启动按钮一样,只是中间多了一个模块而已,通过模块让继电器线圈得电,继电器两个常开触点闭合,这两个触点接的是控制柜里给接触器线圈供电的220V电压,接触器线圈通电导致接触器闭合后三相...
消防控制
器到
水泵控制柜
用多线控制用两根线吗?是自动启停吗?
答:
至
消防水泵控制柜
的现场模块(海湾系统需8301与8302配合使用),
消防控制
中心通过多线控制盘上的手动按钮手动起停消防水泵。自动起启停部份是通过消防湿式报警阀上的压力开关动作输入信号给现场模块,报警主机收到模块传来的信号后,自动启动消防水泵。附:控制手动消防水泵模块接线图 ...
消防水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在自动状态...
答:
1、
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。2、 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据...
水泵控制柜
的应用领域有哪些?
答:
做为消防安全上用的
消防泵控制柜
(消防控制柜)。消防泵控制柜分消火栓控制柜、自动喷淋控制柜和消防稳压水泵控制柜,可分一用一备、二用一备等,工作泵在出现故障时,备用泵延时自动投入。水泵控制柜由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统控制系统等。水泵控制柜在水源无水时报警等功能。做...
消防水泵
接合器的作用和
原理
?
答:
建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时,通过
消防水泵
接合器将水输入建筑物内的消防管网中,从而解决火灾时水源和水压不足的关键问题。二、消防水泵接合器的工作
原理
:消防水泵接合器是连接公安消防部门的消防车或机动消防水泵通过消防水泵接合器接口向建筑物内的消防给水管道输送消防用水,...