主机手动和自动的区别?如何通过主机远程启动
水泵
?
答:
区别二:反应不同。在手动状态下不会启动其他的设备(防止误报和误操作),在自动状态下还会根据事先编好的联动关系启动相应的联动设备。比如水泵,防排烟风机等。区别三:意思不同。一个是手动,一个人是自动。远程启动水泵要将
水泵控制柜
打在自动状态,然后在联动控制器上启动水泵就可以。
消防水泵控制
方式有哪几种
答:
消防水泵是水灭火系统的重要设备,如果发生火灾水泵不能正常运转,水灭火系统管网内就无法正常供水,所以消防水泵的控制十分关键。一、自动控制 自动启动是指满足设计确定的关系后,消防水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求
消防水泵控制柜
必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:一是连锁启泵...
消防弱电图如何识别,求教,一份
消防图纸
但是看不懂
答:
1. 消防系统图的识别并不困难,关键在于理解其设计
原理
。2. 消火栓按钮通常连接到二总线,同时它们之间也存在相互连接,以便传递信号到总
控制柜
和
水泵控制
箱。3. 当任何一个消火栓按钮被激活时,系统会通过多重保险措施启动
消防泵
。4. 第一重保险是火警信号通过二总线传达到控制中心并启动水泵。5. 第二...
水泵控制柜
、变频控制柜、
消防
控制柜的区别及使用
答:
还可以
控制水泵
的运行频率调节,体现为水泵的转速调节。PLC一般加在需要比较复杂的逻辑
控制柜
里,PLC和变频的功能是串联的,即控制过程比较复杂的情况需要变频(或普通)加PLC,简单直接变频柜或普通柜就行了。需不需要变频是根据用户要求定的,不要求变频的话就普通控制柜就行了。
消防泵控制柜
面板上为什么有的装一个通断转换开关
答:
万能转换开关 选择消防泵的工作状态,开关在手动状态时,可以用控制柜的启动、停止按钮来操作,选择1主2备时,可以再
消防控制
室远程启动消防1号泵,2号泵此时备用,一般
消防泵控制柜
设计时都是主备泵可以互投的。2主1备同1主2备,此时远程可以启动2号泵,1号备用。
消防水泵控制柜
大多数都是控制2台...
消防控制柜
,使用说明,以及操作步骤
答:
3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃);4、安装地点海拔不超过2000米。手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来
控制泵
的启停, QSFG - 55KW –2
消防水泵
台数 控制电机功率消防气压
控制柜
消防泵和稳压泵采用...
消防
联动控制器上的手动控制盘,受
水泵控制柜
自动手动状态影响吗?_百度...
答:
消防
联动控制器手动控制盘是可以
控制水泵
开启;当
水泵控制柜
处在手动状态时,是由于设备处于检修,有工作人员存在的情况下,为了避免出现事故,消防联动控制器手动控制盘不能启动水泵,而常仅仅由水泵控制柜手动按钮和水泵就近设置的手动开关启泵!可以参考电气专业水泵控制
原理图
了解!
消防
消防泵控制柜
防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
根据2014年颁布的新标准《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》,其中第十一章节:控制与操作的11.0.9黑体强制条款中,对
消防水泵控制柜
的IP防护等级给出了相关要。11.0.9:消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。...
海湾8302c模块和8301都怎么
控制消防
喷淋泵的启停
答:
8302c模块直接对水泵的交流接触器进行控制,8301模块通过
泵控制柜
中有24V继电器控制。8302c是切换模块,没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两条线。8301为总线输入/输出模块,有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线。
消防水泵控制柜
有哪些设置规定?
答:
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述...