22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜基础高度要求
消防泵控制柜
与泵之间最远不得超过多少米
答:
这个没有规定远,之规定不能太近,但是
要求控制柜
还应该是在本防火分区(
消防
泵房内),按照规定的消防泵房属于单独的防火分区,也就是不能离开消防泵房
消防水泵控制柜
有什么
要求
???
答:
根据消防给水及消火栓系统技术规范中
要求
:11.0.9
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
消防控制柜
安装规范有哪些
答:
消防
控制柜
安装规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、
消防控制
室、自动发电机房、
消防水泵
房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
消防水泵控制柜
验收规范
答:
消防水泵控制柜
验收要符合以下
要求
:11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班...
消防水泵控制柜
有哪些设置规定?
答:
1)
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述
要求
规定了临时高压消防给水系统应在消防水泵房内设置控制柜或专用消防水泵控制...
消防水泵控制柜
的安装
要求
正确的是( )。
答:
正确答案:D 解析:本题考查的是
消防水泵控制柜
的安装。A、B错,控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;C错,控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。故此题答案选D。
消防水泵控制柜
有怎样的设置规定?
答:
温度控制:外接温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。时间控制:机箱面板设有时间设定按扭和显示器,用户可根据定时需要
控制水泵
的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。
消防泵控制柜
分消火栓用控制柜、自动喷淋用控制柜及消防稳压泵...
下列关于
消防水泵控制柜
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:D 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 11.0.18 ,控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作, A 选项错误;11.0.1-1 ,
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态, B 选项错误;11.0.9 ,消防水泵...
消防水泵
房有什么规定
答:
消防水泵
房应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门...
消防泵
电气
控制柜
离
水泵
应距离应多少咪
答:
消防
、电气、给排水相关专业的规范对此无明确规定 。因地制宜,
控制柜
的周边要留3有足够的操作及维修空间。当控制柜离
水泵
或管道较近时,要对水泵及管件漏喷水有相应的防护措施。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵房配电柜底座标准
水泵控制柜离地高度
消防水泵基础高度
消防泵房柜子离地高度
消防水泵控制柜落地安装视频
消防水泵控制柜规范要求
水泵控制柜的安装高度要求
水泵房配电柜要抬高吗
消防泵控制柜互投标准