22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜基础高度要求
消防水泵控制柜
的检验应符合哪些规定
答:
这个需要符合gb50974-2014的11章节
控制
章节按
要求
的
水泵
的要求的。
现行规范是否不能用单级
消防泵
了?
答:
5.1
消防水泵
5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2 消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用
控制柜
等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的...
消防水泵
机械应急启动柜说明
答:
揭开消防水泵机械应急启动柜的神秘面纱 在消防系统中,确保紧急情况下的快速响应至关重要,贺老师在机电杂谈中详细解读了
消防水泵控制柜
的规范
要求
和实际应用。我们一起来深入了解这个关键装置。法规规定: 按照消防法规,控制柜必须配备机械应急启动功能,确保在主控线路故障时,授权人员能在紧急时刻启动消防水泵...
消防水泵控制柜
与消防水泵设置在同一空间时, 消防水泵的防护等级至少...
答:
【答案】:D
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30; 与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
巡检柜和
控制柜
的距离有规范
要求
吗
答:
这个没有间距
要求
,一般消防泵房的
消防水泵控制柜
和巡检柜都是并排放在一起的,也就是紧挨着的。
2015新消防法对
消防水泵
的
控制要求
答:
1、
消防水泵控制柜
应位于消防水泵房或专用的消防水泵控制室内,并应满足以下条件:在平时,消防水泵应处于自动启动状态;对于自动水灭火系统,若自动启动存在困难,且经过论证,消防水泵可以设置为手动启动,并确保24小时有人值班监控。2、消防水泵不应具备自动停泵的控制功能,其停泵应由具有管理权限的工作...
消防
消防泵控制柜
防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
综上所述,最高级为IP68,例如在电子产品中三星S7edge为IP68,苹果7系列为IP67。而在消防巡检柜和消防泵控制设备中也有着相应的标准GB50974-2014:
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
消防
-
水泵控制柜
工作原理
答:
消防水泵控制柜
工作原理:当发生消防时,闭合消防栓按钮(或通过消防主机控制),消防水泵就实现星三角降压启动,或者软启动,喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。消防泵控制器GYXF3100-3XP
消防水泵控制柜
的防护等级不应低于1P55是什么意思?
答:

消防水泵控制柜
的防护等级不应低于IP55意思是,防尘等级5:完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作;防水等级5:防持续至少3分钟的低压喷水。一些产品需要做到防止其外物入侵等特性的等级分类,该等级标准一般由两个数字组成,第一个数字代表...
2015新消防法对
消防水泵
的
控制要求
答:
1、11.0.1
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉