22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房启泵流程图
酒店
消防
安全知识培训有哪些?
答:
取出水带;(2) 水带一头接在消火栓出水口,另一端接水枪;(3) 按下箱内消火栓
启泵
按钮;(4) 打开消火栓的水阀开关,迅速拉到起火点对准火源根部进行灭火。说明:当消防泵控制柜处于自动状态时,直接按下消火栓启按钮动消防泵。当控制柜处于手动状态时应及时派人到
消防泵房启
动消防泵。
消防水泵房
流量计正确安装法?
答:
用于控制
启泵
的装置是
消防水泵
出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等。
消防泵房
设置流量和压力测试装置的规定:1 单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;2 消防水泵流量检测...
请问ha-2消防报警按钮启动后,
消防泵房
开始自动启动,报警器不恢复的情况...
答:
带启动水泵功能的消火栓按钮,一旦按下去,如果控制柜在自动状态,且有电源的话,消火栓
泵
就会启动,如果不手动停止,是不会停止的,2014年10月分以后设计的消火栓按钮不带启动水泵的功能,只能从控制柜和控制室多线盘启动水泵,启动后如需停止,需要手动操作的 ...
北京利达
消防泵房
三个控制柜放几根线
答:
利达的主机多线直接
启泵
采用三芯线,每个控制柜一组,共敷设三根3*1.5的线缆即可,远程启泵,停泵需要看水泵控制柜构造,一般不设置远程停泵。
消防
工程屋面消防水箱,稳压
泵
,稳压罐,哪些需要电线的?都需要些什么电线...
答:
屋顶
消防
水箱间的水箱需要设置现场液位显示和消防控制室液位显示,,至少需要rvs2*1.5双绞线作为液位显示的信号线;稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压
泵
控制箱的。依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接...
仅设
消防
水箱稳压、未设稳压装置的临时高压给水系统,压力开关的
启泵
压力...
答:
这个一般是水箱的稳压管上的流量开关
启泵
,一单里流量开关不动作的,才是
泵房
低压压力开关启泵,低压压力开关一般设置在稳压的正常稳压下限低一点就可以的。
为什么要设消火栓
启泵
按钮,有规定吗?
答:
对于高层建筑或者没有安装稳压泵的消防系统,就要求消火栓安装
启泵
按钮,这样当使用消火栓放水灭火时,压力不足,就可以砸碎玻璃直接启泵增压灭火了。如果没有消火栓启泵,压力不足还要跑到
消防泵房
或者其他控制室启泵,这样就延误了灭火的时机。这在消防安全里应该是有规定的。
...高层建筑室内临时高压消火栓给水系统
消防
主
泵房启
、停控制方式中,不...
答:
,故D错误;选项E,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12:“
消防水泵
控制柜设置机械应
启泵
功能,并应保证在控制柜内控制线路发生故障时由有管理权限人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作”故E正确。
消防
机械应急启动控制柜是安装在
泵房
还是安装在消控室
答:
消防法文规定:
消防水泵
控制柜应设置机械应急
启泵
功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。就是说要安装在消防水泵控制柜内;消防水泵控制柜安装在水泵边;
消防泵
的停泵
答:
消防泵
本身就是这样,国家消防有规定,如果消防泵在火灾时启动后是不允许停机的,只能到泵柜子旁手动停止,在控制室是停不了的,可以通过消防验收的,没问题,控制柜也是按照国家消防要求来做的,你所说的这个完全符合标准
棣栭〉