22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房启泵流程图
消防泵房
联动控制
答:
两个消控室采用不同厂家的报警系统时,
消防水泵
控制柜中设两套中间继电器,分别接收两个消控室的控制信号,控制
消防泵启
停,同时向两个消控室反馈。两个消控室采用相同厂家的报警系统时,可以共用一套中间继电器。
报警主机是不是要单独放一组
启泵
线到
泵房
?
答:
单独一路的过去
水泵房的
话,不能叫做
启泵
线,而是应该叫手动直接控制线。对于水泵的启动,消控室有直接启动的功能。启泵线的话,是消火栓按钮到消火栓控制柜。按下消火栓按钮以后,启动消火栓泵的。
1,消防广播线敷设,2,高位水箱压力开关,引去
消防泵房
线,流量开关线路敷 ...
答:
1、广播线可以单独管线敷设保护层厚度不小于30mm的即可,2、水箱的流量开关需要直接
启泵
线和输入模块反馈信号,一般四线,一组2根直接连接水泵控制柜启泵,一组连接单输入反馈。
消防
中控区域机需要直
启泵房泵
吗
答:
则主机报故障;三是区域主机无法接入系统压力开关、流量开关、低压压力开关等信号,无法识别整体系统工作状态,如直接启动
消防泵
,但编程逻辑不允许远程关闭消防泵,则极易引发不必要损失;四是消防控制室对所有区域主机控制逻辑为主控控全部,分控只相互显示,如果区域主机能启动
泵房
,...
关于几个
消防水泵
问题的探讨?
答:
③在水泵房消火栓泵附近控制。这样应正确处理以下两个问题:一是应正确确定消防控制室、消火栓按钮与
消防泵房
的控制优先级问题。一般来讲应以消防控制室远距离操作为主。但由于现今有关部门对远距离操作没有一个明确的指导标准,工程实际中做法很多,合理性、操作性难免良莠不齐。有的简单地将
启
停泵按钮并/串接到二次...
北大青鸟
消防
报警阀进
泵房
的线怎么接?(专线)
答:
这个就是压力开关
启泵
线的2根线,连接喷淋水泵控制柜的启泵端子。报警阀连接
泵房
的线路只有压力开关启泵,喷淋水泵控制柜的接线端子有一组压力开关启泵或者启泵的端子接上即可。
消防水泵
应急机械
启泵
柜设置在哪
答:
这个规范要求的是设置在现场的但是一设置单独的房间布置的,一般设置爱
泵房
内的配电间。
消防
直
启泵
线到消防水池要几根?是什么线
答:
消防泵
到消防水池不需要线。
求
消防
弱电水泵控制柜需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,设备是西...
答:
目前实行新的火灾自动报警规范、消防给水规范,消火栓泵和喷淋泵启动基本一样了。只是喷淋泵没有下面的流量开关。像消火栓箱里面的直接
启泵
按钮 现在只用接到火灾自动报警系统就可以了,不用接到
消防泵房
了,相当于火灾手动报警按钮作用。消防泵有以下相关弱电线:1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1...
消防泵房
联动报警
答:
1、2个问题: 按照旧规范是不行的(因为旧规范是直接接到
消防水泵
控制柜的),按照新规范是可以的,但是停止后他还是会因为联动公式再次
启泵
(新规范是通过主机来启泵)3个问题:报警阀上端水压低过下端水压时,阀瓣会打开,水会通过延时器推动警铃动作 ...
棣栭〉