22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房启泵流程图
2017新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
一、消防水泵控制柜应设置在
消防水泵房
或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动
启泵
状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
屋顶水箱喷淋稳压泵管道一定要通到
泵房
吗
答:
屋顶水箱喷淋稳压泵管道一定通到泵房,准确来说是要连接到湿式报警阀之前,而报警阀都是在
消防泵房
。设置屋顶水箱喷淋泵的作用如下:①为了满足系统自动启动和管网充满水的要求。②为了保持系统自动
启泵
压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵 压力值,且增压值宜为0.07Mpa~0.10MPa。...
消防电中的
消防启
磅线到那里
答:
应该是
启泵
线,多线启泵线由消防控制室内的多线控制盘连接至
消防泵房
的消防泵控制柜,消火栓启泵线将建筑内所有消火栓按钮连接在一起后再连接至消防泵房的消防泵控制柜。
消防泵房
的原理是什么?
答:
1.
消防泵房
是一个关键的消防设施,其主要功能是在火灾发生时提供必要的水压和流量,以确保消防系统能够有效地进行灭火。2. 消防泵房的运作原理与消防报警系统紧密相连。当火灾探测器检测到火源时,消防报警主机立即发出信号。3. 接收到
启泵
信号后,泵房内的消防
泵启
动,从而提供水源。随着泵的启动,水流...
消防泵
配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否启动
答:
1、
消防泵
配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是不启动的。现在即使在自动状态下,也是不启动消防泵的。2、在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制...
消防
水炮
泵房
要不要安装湿式报警阀?
答:
1、
消防
报警系统中不包括湿式报警阀。2、湿式报警阀属于自动喷水灭火系统。3、湿式报警阀不应设置在消防控制室。4、其它要求参见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001(2005年版).2.1自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的...
01D303-3 中
消防泵
一用一备星三角启动的问题(19页)?
答:
“外控”顾名思义即外部控制,
消防泵
在自报系统获得消火栓箱的消火栓按钮启动信号时,可以自动或手动启动泵,消火栓按钮也可以直接启动泵,还有稳压泵在超过(压力损失过多,压力过小)其稳压能力时,联动启动消火栓泵。主泵故障时,备用泵肯定可以启动的,你再仔细看看控制逻辑。
消防
控制室到
泵房
怎样布线
答:
消防泵房
到消防控制室需要远程手动控制线,也就是远程
启泵
线,还需要消防电话分机的电话线,消防水池的液位控制线,低压压力开关的报警线和联动电源线。
消防泵消防泵
为什么要就地手动停止?
答:
你说的是消火栓泵吧,消火栓泵的远程
启泵
方式有2种:1种就是通过
消防
箱上的启泵按钮启泵,如果是这种的话也有2种现象:一老式的玻璃型的就是敲坏了启泵但停不了泵必须到
泵房
手动停泵,这是消防允许的。二新式的按钮型的可以启泵也可以停泵的。2种是通过报警主机启停泵的,这种可以启动也可以...
超高层
消防泵房
工作原理
答:
超高层建筑
消防泵房
主要负责为建筑物提供消防水源。其工作原理主要包括以下几个方面:1、自动启动:当消防水系统压力降低到一定程度时,消防泵房的自动启动装置会自动启动水泵,从定向水池或储水池中抽取消防水。2、压力稳定:一旦消防泵房开始运行,其工作流量和压力将会稳定在一个设置好的值内,以满足超高层...