关于消火栓泵的
启泵
及停泵问题?自认大神的可来赐教。
答:
1、消火栓按钮的动作信号,与该消火栓按钮所在报警区域的任一火灾探测信号或手动报警按钮的报警信号,二个信号发给消防报警联动控制器(主机),然后给消泵控制柜发出
启泵
信号,可以启泵,这是联动。2、消火栓泵由泵出水干管处的低压压力开关或高位水箱流量开关把信号传到消泵控制柜,控制柜给
消防泵
发出启...
室外消火栓加压泵如何控制启动?室外需要设置直接
启泵
按钮吗?如果要,设 ...
答:
同意。室外消火栓泵明显和室内消火栓泵不同。一、室外消火栓动作按钮不可能实现,在室外消火栓处没法设置
启泵
按钮。二、在发生火灾当时,即使
消防
控制室的值班人员启动了水泵,但因为当时室外消火栓还没有用,导致了水泵无出流,会烧坏水泵。三、
泵房
控制箱也是同样道理。我考虑是不是只在消防控制室设置启泵...
消防泵
除了有现场启动、远程启动、消火栓按钮启动和消防主机联动启动这...
答:
消防
泵启
动方式有:1
消防泵房
就地控制箱启动,2异地控制箱启动(远程启动)3消火栓箱按钮启动4FAS主机
启泵
(4120主机等)
消防泵
控制问题
答:
我来解答您的问题:消防泵的启动通常有以下几种:一是,
水泵房消防泵
控制柜直接
启泵
。二是,消防报警主机多线模块启动,报警主机的面板上有一个多线控制盘,上面相应的启停按钮,也就是您说的第一种情况。三是,依靠管网压力的变化来控制启停泵,包括:电接点压力表,压力开关等就是这种情况。这也...
消防泵房
什么时候
启泵
答:
消防泵
在日常是低压运行的,遇到火灾会自动或人工操作加压运转,保障消防用水的使用压力。在消防演习或检修时,也会人工操作增加水压。
消防泵房
消防泵在高位水箱没有水时能开启吗
答:
不能。没有高位水箱及稳压装置,不会启动稳压
泵
。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,怎么放水也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。
消防
主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
消防稳压糸统到
消防泵房
管线接法
答:
而且可在系统工作压力降至主
消防泵
设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作
流程
大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,...
消防泵
怎么样才能自动通过压力来控制
启泵
、停泵。不用压力罐可以使用最...
答:
这个设置低压压力开关和流量开关,根据规范要求的稳压水箱出水管社会自流量开关,水流动就会自动启动水泵;
泵房水泵
出水汇总管 设置低压压力开关,一旦压力低于正常稳压压力水泵就会自动启动的。
消防泵房
喷淋泵启动和监管如何复位?
答:
一般喷淋
泵
启动是末端有泄水,或湿式报警阀启动,才会启动,只需要关闭水阀,控制室主机按停泵按钮,并复位主机
消防控制中心手动直接启动
消防泵
,多线控制 ,叫 直起线 NHKVV-7*1.5...
答:
直
启
的理解就是消防中心到启动设备的线路,手动操作不是就一个
消防泵
,排烟机、排烟阀、卷帘门、电梯等都是。具体走路不用这么纠结吧?消防泵在地下室的话,地下室也有烟感、按钮等设备,桥架下去分支怎么走方便怎么只要能到消防泵控制柜即可。预埋管够大就和控制柜附近的设备管路一道走,按控制柜的进...