22问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道穿墙套管规范
消防
钢管异径三通规格和异径四通规格?
答:
异径三通规格和异径四通规格范围一样的,DN150到DN65。三通外径范围在2.5-60,从26-60为焊接三通,壁厚28-60mm。中间是100的口径,两侧是150的口径表示:T(R) DN150XDN100。异径三通广泛应用于石油化工、石油天然气、液化气、化肥、电厂、核电、城建等行业工程的建设和检修。异径四通有两个口径一...
怎样安装
消防管道
答:
3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合
规范
要求。4)
管道穿墙
或楼板时应加设
套管
,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架...
消防
喷淋
管道
过墙必须加
套管
吗?
答:
是的,必需加
套管
。便于维修拆卸。
...
消防
这些支管和立管什么位置需要预埋刚性
防水套管
呢,请前辈指教...
答:
预埋刚性
防水套管
的用途 预埋刚性防水套管适用于
管道穿墙
处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用预埋刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型...
消防
通风固定支架
规范
几米一个
答:
1、 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。3、风管支、吊架宜按国标图集与
规范
...
消防管道
安装
答:
计量,如果是穿过防水层的,按刚性
防水套管
计算,计算规则看地方了,有的按套管长度,有的按个数,地方定额不一样,按长度计算的一般穿墙套管根据楼板厚度加上50mm(出楼板面),按个数计算的通常是默认的。
消防套管
要比实际
管道
大两个号安装在GB50242-2002 中是在
规范
中哪一条...
答:
DN100以下的一般都留DN100的
套管
(这就可能大一个号,两个号,三个号……,之所以留这么大,主要是因为预埋时不可能把位置放得很准确,为了在安装
管道
时有一定的调整空间,不致于出现管道无法安装平直的现象。)一般来说,管道在DN50以下的,很少有
穿墙
过板的。就算有一般也不留套管,直接留洞,或...
求问
消防
喷淋施工工艺是什么
答:
2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合
规范
要求。4)
管道穿墙
或楼板时应加设
套管
,管道与套管间的间隙应填塞...
高层建筑
消防管道
安装在管道井内时,是否要安装钢
套管
?
答:
消火栓系统这个必须有
套管
,在《建筑给排水及采暖施工质量验收
规范
》GB50242 有明确说明