消防
水池
套管
是什么种类的
答:
一般都是用刚性的,地震区、湿陷性黄土等有可能较大位移变形的地区需要用柔性套管,这在相应个
规范
里面会有要求的。1、柔性
防水套管
适用于有地震设防要求的地区,
管道穿墙
处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。a型一般用于水池或穿内墙,b型用于穿构(建)筑物外墙。i型密封圈...
消防
水池
套管
是什么种类的
答:
大两个号安装在GB50242-2002 中是在
规范
中哪一条...
答:
DN100以下的一般都留DN100的
套管
(这就可能大一个号,两个号,三个号……,之所以留这么大,主要是因为预埋时不可能把位置放得很准确,为了在安装
管道
时有一定的调整空间,不致于出现管道无法安装平直的现象。)一般来说,管道在DN50以下的,很少有
穿墙
过板的。就算有一般也不留套管,直接留洞,或...
大厦续建
消防
系统的施工方案?
答:
管道的支、吊架间距以及管道水平偏差、垂直偏差均应按照
规范
执行。
管道穿墙
安装
套管
(刚性)套管两边与墙平。立管的套管下与墙平,上高出地面20mm,套管比管道大两号,套管与管道的间隙用阻燃型材料填塞密实。管道安装完之后,进行管道的试压及冲洗,要求以最大流量26L/S进行冲洗。1.2.4水流指示器与信号阀之间的距离应≥...
消防
水池用刚性
防水套管
可以吗?
答:
一般都是用刚性的,地震区、湿陷性黄土等有可能较大位移变形的地区需要用柔性套管,这在相应个
规范
里面会有要求的。1、柔性
防水套管
适用于有地震设防要求的地区,
管道穿墙
处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。I型密封圈...
消防
管网注水方法及位置图形
答:
可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合
规范
要求。4)
管道穿墙
或楼板时应加设
套管
,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端...
(急)
消防管道
安装资料!
答:
3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合
规范
要求。 4)
管道穿墙
或楼板时应加设
套管
,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。 5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊...
...请详细说明 比如烟感 温感
消防管道
手报 都需要预留点 这是消防预...
答:
消防
一般分为几大块:1、消防水系统:消火栓,喷淋
管道穿墙套管
,穿楼板套管的预埋。2、自动报警系统,说的是自动报警中的设备,需要根据图纸,预埋焊接钢管的,管子预埋前必须灌红丹柒防锈处理,设备处预埋86H50铁盒,铁盒需要用泡沫,锯末等东西填充缠好,盒子处用红丹柒刷个标记,这样拆模板后你的盒子...
消防管道
穿越人防墙时前后安装阀门是干什么的?
答:
而部分进入阀内的冲击波在消波阀的作用下,导入消波室,由于扩散作用,冲击波压力迅速降低消除了冲击波的破坏力,起到了保护和防护的作用。2、《人民防空地下室设计
规范
》GB50038-2005关于人防工程6.2.13条的规定:1、当给水
管道
从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,...
消防
立面加压排烟管穿越楼层板要做
套管
吗?
答:
外文名 bushing 分类 刚性套管、柔性
防水套管
地点 建筑地下室 作用 保护
管道
或者方便管道安装的铁圈 快速 导航 基本要求类型充油套管充气
套管套管