消防管道穿墙套管规范
150的
套管
要预留多大孔?
消防
答:
管道穿墙
、板套管要按照图纸说明留置,"图纸未说明的,比管道直径大2号",这是
规范
要求。公称直径150mm管道的套管留洞为直径200-250mm,若是
防水套管
,具体尺寸需参照图集。
消防管道
穿楼板要不要加
套管
?
答:
消防管道
穿楼板需要加套管。消防管道里面的水是静水,不会产生冷凝水,所以不需要做冷凝水保温,穿越普通楼板时,有预留洞能正常施工,即可,不需要做钢套管。穿越防水要求的楼板、进外墙时,需要做刚性
防水套管
。地下室需要做防冻保温的管道穿越内墙(或楼板)时,需要做填料套管。所有要穿越有防止要求的...
通风
管道穿墙
都需要设
套管
吗
答:
但有明文规定:《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护
套管
之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。《通风
管道
技术规程》JGJ141-20044.1.9 风管穿过需要封闭的...
求大神给排水
消防
立管
套管
内怎么封堵
答:
给排水
消防
立管
套管
内用
防水
油封堵。PVC穿楼板外加塑料止水环套管,之间封堵现场施工是用细石混凝土分两次封堵流一公分用防水油膏封堵。
管道
穿楼板时,应加设相应的套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。穿过...
...做
消防
的,有一个问题解决不了,工地上穿防火墙的风管需要做
套管
。
答:
理论上穿越风井和风机房防火墙的都是需要设置
套管
的。
规范
有要求的穿越防火墙设置套管,套管与风管之间需要做不燃材料封堵满足防火要求的,规范都有。实际上施工屋顶风机的风管一般都没有设置套管的。1、首先风管风机相连时,要在进出口加设软接头,软接头可采用皮革材料制成,并且断面大小与风机一致,...
建筑给水及采暖穿楼板
套管
施工
规范
答:
管道
穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
穿墙套管
与管道...
洁净厂房内的
消防
喷淋干管的
穿墙套管
一般要比
管道
大几号,用什么材质的...
答:
大2号或者1号均可,中间防火泥封堵,洁净区打玻璃胶嵌缝。
消防
管进出地下室外墙
套管
与水管间是否要做防火封堵
答:
是一般封堵,不用做防火的
消防管道穿墙
要不要安装
套管
答:
规范
上要按 在实际施工中没人会管这事 ,可以不按
风管穿过墙壁为什么要加
套管
?
答:
《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护
套管
之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。《通风
管道
技术规程》JGJ141-2004 4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或...