22问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道穿墙套管规范
水管经过
消防
分区规定
答:
水管经过消防分区时候在通过的墙上需埋设
穿墙套管
,而不需要两个分区分别安装闸阀,特别是喷淋
消防管道
绝对不能装阀,但在人防分区则需要在墙两侧需分别安装闸阀。该回答其中“但在人防分区则需要在墙两侧需分别安装闸阀”需补充说明墙二侧均为人防区,否则只需在人防区一边离墙200mm处设置铜芯闸阀 ...
计算
消防管道
的时候,
套管
怎么计算?或者是消防管道什么时候会使用套管...
答:
规范
要求比管子大两个号,实际用就用大一个号的…
穿墙
,穿板的时候用 实际使用时<DN100的,大两号,如果DN25管对应
套管
DN40,〉DN100时用大一号,如DN125管一般用DN150就好,不然用DN200做套管,间隙太大。
怎样安装
消防管道
答:
-
消防
喷淋施工工艺流程图。3. 技术措施:- 施工前熟悉施工图、技术要求和验收标准,编制施工方案,建立质量保证体系。- 管道切割:镀锌钢管用砂轮切割机切断;无缝钢管大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割。- 管道预制前检查管口平整度,符合
规范
要求。-
管道穿墙
或楼板时加设
套管
,管道与套管间填塞柔性不...
木工
穿墙套管
直径多少
答:
木工
穿墙套管
直径为40mm。一般穿墙套管,管壁厚度是不用考虑的。就拿
消防管道
来说,穿墙套管比消防管大一号就行。比如一根40mm的消防管道,用套管50mm就可以。套管两头出墙50mm左右。穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在...
消防管道
必须在
套管
的正中吗?如果管子的一边靠近套管了,另一边离的远...
答:
这个尽量在套管中间,不属于强制项目,只是一般项目中的可调节项目, 要求是穿越防火墙或者隔墙,应设置套管,穿越非承重墙的套管壁厚不得小于1.0mm,穿越承重结构的
穿墙套管
壁厚不得小于2mm,套管内
管道
敷设应在套管中心,套管与管道间的缝隙应采用比燃材料填塞密实 ...
消防管道
过砌块墙的时候需要做
套管
吗
答:
需要的,这个需要设置钢
套管
壁厚不小于1mm的。
人防内部
消防套管
可与墙面齐吗
答:
可以。根据查询搜狐相信我网得知,人防内部
消防套管
可以与墙面齐平,人防
穿墙套管
是指
管道
穿过防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。
消防
系统安装工艺是怎样的?
答:
2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采 用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合
规范
要求。4)
管道穿墙
或楼板时应加设
套管
,管道与套管间的间隙应...
消防管道
穿楼板要不要加
套管
?
答:
消防管道
穿楼板需要加套管。消防管道里面的水是静水,不会产生冷凝水,所以不需要做冷凝水保温,穿越普通楼板时,有预留洞能正常施工,即可,不需要做钢套管。穿越防水要求的楼板、进外墙时,需要做刚性
防水套管
。地下室需要做防冻保温的管道穿越内墙(或楼板)时,需要做填料套管。所有要穿越有防止要求的...
消防
镀锌钢管
穿墙
、板要加
套管
么?
答:
铁皮套管和防水防火型套管按第八册定额相应子目。,2,
消防管道
穿地下室墙时的套管用钢性
防水套管
,套第六册定额的钢性防水套管制作和安装的相应子目。,3,.地下室如果是人防工程时,
穿墙套管
用人防密闭套管,安装套管套用第六册刚性防水套管安装子目并输入主材价。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜