22问答网
所有问题
当前搜索:
消防风管是否可用共板法兰
风管2米以上的
是不是
不能共板法兰?
共板法兰风管是否
可以用于排烟系统...
答:
排烟
风管
属于高压系统,
共板法兰
只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于
消防
防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
...工程用什么
风管
?图纸上没有明确标注是
共板法兰
还是角钢法兰怎么办...
答:
这个规范有要求的,
共板
不能用于排烟的,这个不需要考虑的,常做的都知道。
消防
验收镀锌钢板
法兰
是
共板
的还是角钢
答:
消防
排烟系统的
风管
按照高压,高温风管,不能采用
共板
连接的,是需要采用角钢
法兰
连接的
消防
防排烟
风管
连接能否使用
共板法兰
连接? 风管属于中低压,今天某_百 ...
答:
消防
防烟
风管
应可允许中压风管,排烟风管需按高压风管设计施工。不排除地方标准高于国家标准的情况。风管类国家和行业标准一般有以下几种,请自行核对:GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50738《通风与空调工程施工规范》JGJ 141 《通风管道技术规程》另外,未批准的《建筑防排烟系统技术规范...
什么是
共板法兰
答:
共板法兰
详解:共板法兰是一种专为
风管
系统设计的独特连接技术。它区别于常用的型钢法兰,尤其在一般空调系统的应用中更为普遍。其工作原理是,将管道和相关设备安装在预先制作好的法兰盘上,接着安装法兰垫片,并通过螺栓紧密连接两个法兰盘,形成一个可轻松拆卸的接口。这种连接方式特别适用于
消防
排烟风...
我把角钢法兰做成
共板法兰
了能过
消防
验收吗?
答:
消防
排烟
风管
按照规定的是应该是采用角钢法兰的,采用
共板法兰
的,一般情况下是不允许的,具体的要看验收的严格程度。
防排烟系统镀锌铁皮
风管是否可以用共板法兰
连接?
答:
可以,但排烟系统建议用角钢法兰连接的
风管
。
共板法兰
主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大且必须通过机床进行加工;手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于...
为什么空调风管采用
共板法兰
连接,而
消防风管
采用角钢法兰
答:
空调管道的镀锌铁皮通风管道有常温管道和制冷制热的温度变化不大,不会导致管道变形的,而排烟镀锌铁皮管道属于高温管道 ,采用
共板法兰
连接会产生变形,发生漏风漏烟的,所以要求法兰要有足够的强度能在高温下30min不变形的
排烟
风管
用
共板
连接影响
消防
验收吗为什么?
答:
排烟
风管
用
共板
连接会影响
消防
验收,原因如下:1. 安全性问题:共板连接的排烟风管在火灾发生时可能会出现漏风或漏烟的情况,从而影响火灾烟气的排除效果,增加人员疏散的困难和火灾蔓延的风险。2. 抗压能力不足:共板连接的排烟风管在火灾发生时,由于连接处的强度较低,可能无法承受火灾产生的高温和...
为什么空调风管采用
共板法兰
连接,而
消防风管
采用角钢法兰
答:
消防风管
中的正压送风管与空调风管要求基本相同。消防风管中的排烟风管则要求较高,虽为中压风管,但技术指标基本按高压风管来处理。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
山东消防排烟可采用共板法兰
共板法兰风管连接
防排烟风管法兰连接方式
风管共板法兰连接规范
排烟风管能用共板法兰吗
防排烟共板法兰还是角钢法兰
排烟风管抗拔力标准
消防排烟风管角铁法兰规范
通风管道角钢法兰规范