22问答网
所有问题
当前搜索:
消防风管是否可用共板法兰
上海
消防是否
规定排烟
风管
连接要用角铁
答:
这根据规范要求的是
消防
排烟管道镀锌钢板连接的
法兰
螺栓间距有要求的,而
共板
连接是属于无法兰连接的,所以是需要采用角钢法兰等的,
加压送风及排烟管道
可以用共板法兰
吗
答:
共板法兰的使用范围为低中压系统,防排烟系统风管需要不燃材料制作,排烟管道可以拱板法兰施工。压力在1500Pa(中高压分界点)以内,回风管一般是中低压,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。应该
可以用共板法兰风管
。再看看别人怎么说的。
防排烟系统允许用
共板法兰风管
吗
答:
这个没什么严格的规定,只要指标符合就可以。防排烟系统
风管
需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。
是不是
机械排烟系统的
风管
只能用角钢
法兰
连接?
答:
共板法兰和
风管
式同一块板做成,节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用。共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管。因此从规范角度讲:只要排烟风管长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,而业主没有具体要求,是
可以用共板法兰
。通常只应用于新风...
楼层高度越高
风管能用共板法兰
吗?高度有9米多行吗?
答:
可以使用。离地9米也
可以使用共板法兰
。共板法兰有加筋,法兰本身也轻,支架间距正常不会变形。
请问防排烟
风管
一定要用角铁
法兰
吗?急急急!!!
答:
我不一定,如果是设计要求是角钢法兰,那就的这样做,不然过不了
消防
这一关。当然没要求那么严风管大边小于含等于2米的就可以有
共板法兰风管
哦
加压送风系统
风管法兰
用角钢还是
共板
答:
就是法兰的做法不一样
共板法兰
和
风管
式同一块板做成,现在比较普遍,加工省事省钱角钢法兰用角钢制成法兰,牢固,用于大风管及高压系统,但是成本高,也是最早风管连接的形式
共板法兰风管
能否应用于防排烟及高压系统?
答:
共板法兰风管
不可以用于排烟风管,暖通空调专业图集07K133中编制说明:适用范围—明确提出不适用工作压力大于1500Pa、风管尺寸大于2000mm的风管,同样不适用圆形风管和
消防
排烟风管。
人防通风管道
可以用
拱
板法兰
连接
风管
吗
答:
应该
可以用共板法兰风管
。共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受施工企业欢迎。美国和欧洲等发达国家从九十年代开始采用风管的无法兰连接,目前此工艺已被广泛应用于...
加压送风及排烟管道
可以用共板法兰
吗
答:
这个没什么严格的规定,只要指标符合就可以。防排烟系统
风管
需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。现行的国标规范里,没有强制规定
共板法兰
不
能用
在排烟管道上。只是规定了薄钢板法兰(即共板法兰)风管的使用范围:适用压力等级:中压(500Pa<P≤1500Pa)、低压(P≤500Pa)适用...