答:
电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生
短路
时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。所以,
电压互感器二次侧
是不允许短路。电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变...
电压互感器二次侧
为什么不能开路
答:
电压互感器二次侧短路的
话,短路电流很大,会造成电压互感器烧坏。电流互感器二次侧不允许开路,主要原因有二。1,一次侧电流很大,其磁场容易使铁芯磁饱和,二次电流可以抵消一次电流的作用,使铁芯不会磁饱和。如果二次电流为零,磁饱和会使铁芯产生高温,烧坏互感器。2,二次绕组匝数多导线细,电阻较...
电压互感器二次短路
,会使一次电压降低还是升高
答:
二次短路不是会烧毁二次设备,是直接烧毁电压互感器。因为二次电压一般是57.7V,而二次线圈电阻只有几十~几百毫欧,一二次电流均同时变大,远超过设计值,所以
后果
就是直接烧毁一次设备,甚至可能导致爆炸的危险。所以应该严防
电压互感器二次短路
。类似原理,应该严防电流互感器二次开路,二次开路可能...
为什么运行中
电压互感器的二次
回路不允许
短路
答:
1、
电压互感器二次侧
绝对不允许
短路
。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、电流互感器二次侧绝对不允许开路 这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。...
电压互感器
在运行时,
二次侧
为什么不允许
短路
?
答:
电压互感器二次侧
约有100v电压,应接于能承受100v电压的回路里,其所通过的电流,由二次回路阻抗的大小来决定。电压互感器本身阻抗很小,如果二次
短路
时,二次通过的电流增大,造成二次熔断器熔断,影响表计指示及引起保护误动。如果熔断器容量选择不当,极易损坏电压互感器。
为什么
电压互感器二次侧
不允许
短路
答:
电压互感器
实际上就是一个变比精度较高的小功率变压器,
二次侧短路
会烧毁电压互感器,造成系统停电事故。
电压互感器二次侧
为什么不能
短路
答:
电压互感器二次侧不能
短路的
原因是如果短路将产生很大的短路电流,有可能烧毁互感器,甚至影响一次电路的安全运行。电压互感器正常工作时,电压互感器的二次侧是开路的,即二次侧的电流几乎等于零。
电压互感器二次侧短路
后,由于电压互感器是降压变压器,二次侧的电流就会变得非常大,这是因为对于降压...
电压互感器
在运行中,
二次
为什么不允许
短路
?
答:
电压互感器本身阻抗很小,如二次
短路
时,二次通过的电流增大,使二次保险熔断,影响表计指示及引起保护误动作的可能,所以在
电压互感器二次
回路工作时,应特别注意防止短路。电压互感器二次接地属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘击穿,高压侧串到
二次侧
来,对人身和设备造成
危害
,另外,因二次回路...
电压互感器二次侧
为什么不能开路
答:
电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常执行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当
二次侧短路
时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,
电压互感器二次侧
严禁短路。电流互感器在正常执行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用...
电压互感器二次侧
为什么不能
短路
?
答:
在正常运行时电压互感器原边与电网电压相连,它的副边接负载即仪表和继电器的电压线圈,它们的阻抗很大,所以电压互感器的工作状态接近于变压器空载情况.如果
电压互感器二次侧
发生
短路
,其阻抗减少,只剩副线圈的内阻,这样在副线圈中将产生大电流,导致电压互感器烧毁.在电压互感器一,二次侧接有熔断器的...