在电力系统中,采用并联补偿电容器进行无功补偿的主要作用是什么?_百度...
答:
从原理上讲,电机等
用
电
设备
工作时需要建立磁场,建立磁场所需要的电流是电感性的,相位滞后电压90度,属于无功电流。电容器接入电力线路后,其电流超前电压90度,所以流过电容器的电流与用电设备建立磁场所需要的无功电流相位相反,可以互相抵消(补偿),从而使总电流减小。恰当的无功补偿应当是适当选择...
电力测试概述
答:
直流电阻测试:检查绕组的导电性能是否均匀。分接开关试验:包括过渡电阻和时间测试,以确保切换过程的稳定性和准确性。交流耐压试验:考验
设备
在正常工作电压下的长期稳定性。绕组变形试验:检测变压器内部结构是否发生变形,影响性能。变压器油试验:评估油质对变压器运行的影响,确保
绝缘油
的清洁和适宜。局部...
变压器预防性试验步骤有哪些?
答:
对运行中变压器进行定期试验,主要目的是监督其绝缘状况,一般每年对变压器作一次预防性试验。试验项目:变压器
的绝缘
电阻和吸收比、介质损失角、泄漏电流、分接开关的直流电阻试验,变压器
油的电气
性能(包括绝缘电阻、损失角、击穿电压3个项目)和油色谱分析。分析方法除按规程规定标准衡量是否合格外,主要是将...
请提供国家电网公司有关供电
设备
评级的标准
答:
4.3.2 二类设备4.3.2.1 不完全具备一类设备条件,但设备基本完好,能保证安全运行。4.3.2.2 不存在三类
设备的
缺陷者。4.3.3 三类设备4.3.3.1 开关本体或套管
绝缘
不合格,绝缘评级为三级,开关
用
油或压缩空气或六氟化硫不符合厂家规定。4.3.3.2 操动机构卡涩,运行中曾误动或拒动未查出原因及消除者。4.3.3.3 液压...
电器系统需要养护些什么?
答:
用
能网配合工业机械一级保养进行电器
设备的
维护保养工作。如金属切削机床的一级保养一般在一季度左右进行一次。机床作业时间常在6- 12 h.这时,可对机床
电气
柜内的电器元件进行如下维护、保养。①清扫电气柜内的积灰异物。②修复或更换即将损坏的电器元件。③整理内部接线,使之整齐美观。特别是在平时应急...
10kV箱变(油变)投运前需要做哪些
电气
实验?
答:
做油色谱分析。与变压器相关的
电气
部件试验:高压开关的交流耐压试验,低压开关
的绝缘
检查,二次保护试验,互感器变比试验和耐压试验,计量表计校验等。在实际过程中,因为一般区域
用
不到10KV油浸式变压器,所以很多实验都是在电科院做。需要做哪些实验,要看你是哪个部门了。
介质损耗实验主要是检查
电气设备
哪些内容
答:
经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为45Hz或55Hz,55Hz或65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后
用
发电机供电检测的场合。该仪器配以
绝缘油
杯可测试绝缘油介质损耗。详细资料可参考武汉智能星
电气
Z6000型介损仪 ...
如何进行
电气
火灾的扑求并保证人身的安全
答:
2、发动机和电动机等
电气设备
都属于旋转类设备,这类设备的特点是绝缘材料比较少,而且有比较紧固的外壳,可采用二氧化碳等灭火剂扑救。大型旋转电机燃烧猛烈时,可用水蒸汽和喷雾水扑救。切忌用砂土扑救,以防止硬性杂质落入电机内,使电机
的绝缘
和轴承等受到损坏而造成严重后果。3、变压器、油断路器等充油...
状态检修的简介
答:
一般情况下,电力系统的
电气设备
都是按照规定的检修期进行检修(或维护、调试、试验)的,其周期为固定的一年或几年。有了状态检测,有关专家在办公室就能很方便地浏览到所管变电站任一设备的当前和历史状态,并能迅速地对设备的未来状态进行预测。对于存在故障隐患的设备还可以组织全市、全省甚至包括制造厂...
电气
专业工作总结范文
答:
1)测量各相之间及对地的绝缘电阻。2)直流耐压试验及泄漏电流测量。(10KV及以上)3)交流耐压试验。(10KV及以上)4)充油电缆
的绝缘油
试验。6、电气施工中的主要施工方案:1)电气工程施工方案(整体施工)2)电气电缆敷设施工方案(敷设量大的工程)3)
电气设备
交接试验方案。4)变电所/配电室的受...
棣栭〉