22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆埋设深度不小于
电缆
在室外
埋设深度不小于
多少米
答:
0.6米和0.5米。1、交通区域:
电缆埋设
在交通区域(如道路、人行道、车辆通行区域等),通常要求
埋设深度
在0.6米以上。2、非交通区域:电缆埋设在非交通区域(如花坛、绿化带、停车场等),通常要求埋设深度在0.5米以上。
规定信号
电缆
的
埋设深度
是多少
答:
《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》:5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得
小于
0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下...
规定信号
电缆
的
埋设深度
是多少
答:
5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得
小于
0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的...
电缆
地埋
深度
为多少
答:
电缆
表面距地面的距离不应
小于
0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应
埋
在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
10千伏地埋
电缆
要求
答:
直埋电力
电缆
的敷设要求主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的
深度
一般
不小于
0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等...
10KV
电缆
穿钢管
埋设
时,电缆沟的
深度
多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设
不小于
0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
地下
埋设电缆
应该离房屋围墙地基多少米
答:
根据国标GB50293和GB50168,地下
埋设电缆
离建筑物外缘平行距离
不小于
0.5米为安全距离,
电缆埋地深度
应不小于0.7米。电缆敷设国家标准 GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、...
直埋
电缆
的要求
答:
直埋
电缆
的标准如下:(1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。(2)电缆的
埋置深度
应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离不应
小于
0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉。(3)在电缆线路路径上有可能使...
室外
埋地敷设
的
电缆
导管埋深不应
小于
多少
答:
4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 、当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度
不小于
100mm 的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。6、直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置深度
应符合下列规定:1 ...
直埋
电缆
的标准
答:
直埋
电缆
的标准如下:(1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。(2)电缆的
埋置深度
应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离不应
小于
0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,...