22问答网
所有问题
当前搜索:
直流高压发生器的原理接线图
直流高压发生器
怎么用啊
答:
正确使用
直流高压发生器的
方法尽管试验人员穿绝缘鞋,直流高压发生器在200kV及以上时。且处在平安距离以外区域,但由于
高压直流
离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但...
直流高压发生器的
具体操作步骤是什么?
答:
六、按下绿色按钮,绿灯,这意味着
高压
。七、按顺时针方向调整电压调节器,输出端从零开始,上升到所需电压,根据规定的时间记录电表读数,检查控制箱和高压输出线路是否有异常现象和声音。八、降低电压,使电压调节器归零,然后按下红色按钮,切断高压,关闭电源开关。九、对样品进行了漏电和
直流
电压电阻...
直流发生器
操作方法及步骤
答:
操作
直流高压发生器
前,需确保控制箱与倍压装置电缆连接牢固,无短路和断路,倍压筒干燥。接着,将控制箱接地与倍压装置接地端用铜线可靠连接。操作步骤如下:将试品接入高压输出端子和地
接线
柱。插入电源,打开电源开关,"高压分"指示灯亮,"高压合"指示灯灭,电压和电流显示表显示为零。将电压调节...
选择
直流高压发生器
型号和微安表型号,如何适配?
答:
放电时,放电棒不应立即接触测试对象。首先,排气杆的头部应逐渐靠近测试对象,并且在离气隙一定距离处发出嘶嘶的排气声。当没有声音时,放电杆可以直接连接到地线进行放电。
直流高压发生器的
微安表的使用寿命直接关系到测试仪的工作方式。
接线
的质量和放电时间直接与微安表的使用寿命有关。直流高压发生器用...
中频
直流发生器
中频直流发生器简单"故障"排除
答:
额定输出电压、电流和功率是
直流高压发生器的
重要参数,它们分别定义为:额定输出电压:在规定条件下,高压输出端通过限流电阻到被试品的最大电压。额定输出电流:在规定条件下,能连续输出的最大电流。额定输出功率:额定电压与额定电流的乘积。直流高压的脉动、随机波动和电压漂移是衡量其性能的关键指标。
直流发生器
直流高压发生器
如何使用:
答:
直流高压发生器
是一种专门提供
高压直流
电的仪器,使用前务必确保其可靠接地。操作人员需持有"高压试验上岗证"的专业资格。按照《电力安规》168条的规定,工作电源接入仪器前应增设两个明显的断开点,更换试品和
接线
时务必提前断开电源。现场至少需有三位工作人员在场,以确保操作人员的安全。在开启仪器前,...
直流高压发生器
出现故障怎么办?
答:
直流高压发生器
出现故障怎么办?DC发电机故障的类型、原因及处理方法:1:打开电源开关后,绿灯不亮。原因:电源线开路。电源保险丝烧断了。处理方法:更换电源线。更换保险丝。2:按红色按钮,红灯不亮。原因:电压调节电位器没有归零。处理:电位器归零。3:直流高压发生器按下红色按钮,红灯亮,绿灯不灭,...
为什么电气设备
直流高压
试验要采用负极性
接线
?
答:
如电缆绝缘在正极性击穿中只比负极性低10%。对设备施加直流高压试验电压时,一般不希望外绝缘发生闪络,为此,采用负极性的直流电压。2、在直流高压试验中,
直流高压发生器
检验设备的绝缘主要以其所含的潮气和水分是影响绝缘好坏的关键,由于水分有电渗析现象(即水分子在电场中具有正离子的性质),测试时...
使用
直流高压发生器
检测电缆试验有哪些优点?
答:
使用
直流高压发生器
检测电缆试验有哪些优点?1.高精度和精确的测量。控制箱上的电压表直接显示施加在负载样品上的电压值。使用时无需外接升压器,
接线
简单。该仪器具有测量泄漏电流的高低压端子,高压端子由圆形屏蔽数字表显示。不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合野外使用。2.调压稳定性高,全程调压平滑。
直流高压发生器
配置清单
答:
以下是
直流高压发生器的
配置清单:1. 控制机箱: 1 台 控制机箱是整个设备的核心,用于操作和管理高压输出,确保实验过程的安全和精确。2. 高压倍压筒: 1 节 倍压筒是高压发生器的重要组成部分,用于提升电压,以满足实验需求。3. 电源线: 1 根 电源线连接电源与设备,为高压发生器提供稳定的电力...