22问答网
所有问题
当前搜索:
空开的选型的计算方法
怎么根据电机功率选择导线和
空气开关
,接触器等
答:
知道功率就能知道额定电流,
空开
选额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。接触器也能选了。0.75KW的三相交流电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在
选型
时,注意事项:C型选取...
...求
空开
、热继电器、互感器、电流表
的选型
最好有
计算
式 谢谢...
答:
18KW的交流电机的额定电流:I=18/0.526528=34.2A 电流互感器选用50/5A 热继电器选用45A 电流表容量选用5A(指示数值0-50A)
空开
容量:34.2A*(2-3)=68-102A
D型C型
空开
怎么
选型
答:
【
计算
家庭装修预算】众多居民深知空气开关在电路中的重要性,为确保家庭线路安全和用电安全,多数人在线路改造后选择安装空气开关。面对C型与D型空气开关,消费者往往难以抉择。本文将详细解析
空气开关的
选择要点。一、如何选择D型与C型空开?选择D型或C型空开主要依据额定电流的倍数和应用场景。如果额定...
如何选
空气开关
安数?我家全屋都用C63,师傅进门就骂我傻!
答:
其实挑选时首先应该计算一下家里电器的总负载,比如家里的房间 空调 2500w+电脑200w+照明电路100w+,再仔细地多配出来1500w,这一算总负载大概是4500w左右,然后运用物理学
公式计算
一下4500w/220v=20.5A,所以使用25A或者32A的
空气开关
就好很安全了。所以安数大就比较安全的说法也是不成立的。
电压
空气开关的选型计算
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀
计算方法
算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀
方法算
出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算以上是根据用电设备功率等...
三相220v 10台 8kw 设备总
空开
需要多大?分空开需要多大?
答:
三相220v 10台 8kw 设备总空开需要350至400A。
空开选型
主要是看额定电压和额定电流,影响电流的因数很多的,比如电压等级,功率因数,等,启动电流大的话也是需要增容的.按三相对称负载
计算
,P=1.732*U*I*cosφ一般的8kw,220三相设备估计每相电流25左右吧.所以若不是特殊负载,每个回路空开应该是32A或40A...
怎么
计算
电表和
空气开关
应该用多少安的(单相电表和三相电表)
答:
三相:所有的用电设备的总功率(单位是W)/380V/1.732=A,一般如果详细设计还需要考虑同时率(所有电器一齐使用的可能性),如果不方便,建议取0.7即电流
计算
出来后乘以0.7就是你要购买的
空气开关
和电表的安数。注意:电表如果供电局不提供,需要注意购买他们指定并检验过的电表,否则可能无法使用,...
8kw功率用多大
空开
答:
空气开关
哪个牌子好?带着这两个问题我们一起来看看吧!\r\n\r\n8kw功率用多大空开:\r\n通常根据
公式
P=UI得知,I=8000W/220V=36.36A,因此8kw功率家用单相电需要40安的空开。而三相电则需要20安的空开,最大不能超过32安。当然具体的
空开选型
具体以额定电压及电流来决定的。\r\n\r\n空气开关...
55千瓦的电机需要多大的
空气开关
答:
55千瓦的电机需要200或300安
空气开关
。55千瓦电机的总电流是:55000/380=144.74(A)。取1.5倍开关电流为217.11A。取2倍开关电流为289.48A。以上是
计算
过程。
选型
条件和要求:电机的空气开关通常应选择1-2倍以上的开关电流。假如不是经常使用开关的,可以取200A的空气开关。假如是经常使用开关的,...
空开
按
计算
电流的1.25倍
选型
手册依据是什么
答:
空开按
计算
电流的1.25倍
选型
手册依据是空开选择要看你使用电器的功率而定的。瓦特除以电压等于电流,
空开的
选择是额定电流的1.25至1.5倍左右计算。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空开选型依据
空开选择口诀
断路器用多大怎么计算
电气选型公式
380v选空开大小怎么算
空开计算口诀
电机断路器选型计算
直流空开选型计算公式
断路器选型口诀