22问答网
所有问题
当前搜索:
线路保护整定值计算
继电器的电流
整定值
如何
计算
?
答:
过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按
线路
选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
电流
保护
动作电流
整定值
的
计算
方法?
答:
电力
线路
过电流
保护
的动作电流按躲过最大负荷电流
整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
电流继电器的
整定计算
公式是什么?
答:
可以根据过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的...
如何
计算
电动机过负荷继电器
整定值
?
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断
保护
的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
电流速断
保护
灵敏度怎么
计算
?
答:
可以根据过流
保护
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电流速断
保护
动作时间
怎么算
答:
可以根据过流
保护
1、 整定原则:分开关短路
保护整定值
选取时应小于被
保护线路
末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗
值算
出的两相短路电流值,大于任意一台分...
如何调整断路器的
整定值
?
答:
断路器的
整定值
只需要依据
线路
正常运行的运行电流值来调整。In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果
保护
曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。因此就需要根据实际的长期稳定...
你好,我现在在
计算
我们厂变电所继电
保护整定值
,但是现在算的有点晕了...
答:
整定
人员没有参加有关保护'>继电保护配置、设计审查和设备选型等工作,到了
计算定值
的时候才发现问题,特别是装置本身存在设计缺陷时很难得到修改,使保护配置先天不足。下级定值没有与上级定值接口,上级改
线路定值
、下级更换变压器,没有及时通知上下级单位配合,使
保护定值
失去配合关系。线路切改或更换变压器后没有及时...