配电箱重复接地的做法及图片
施工现场临时用电移动三级
配电箱
,它的电源线的长度应该不超过多少米...
答:
PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为
重复接地的
连接点。(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。二、总
配电箱
(柜)内设400A-630A ...
三相四心线的工地
配电箱
想接个插座,线路都没问题,接好也没事,一用工 ...
答:
开关选型不当,主要是零线。有工作零线和保护零线区别,选4P的带工作零线的开关就可以了。工地的箱地线一般都是在箱子附近打
接地的
。
...某旧电柜进线只有4线,能否把厂房钢结构与的
配电柜
PE连接,用来代替第...
答:
如果这4根线,没有保护零线,是决对不允许这样接的,这样接就变成了TT系统和TN系统混合运行了,而这样在供电系统中是决对不允许的。如果这4根线没有工作零线,有一根是保护零线,可以从钢结构上在拉一根线到
配电柜的
PE端子上,这样做就相当于保护零线
重复接地
,更加安全。
什么叫作三级
配电
,二级保护
答:
三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱。两级保护是指:总
配电箱和开关箱
装漏电保护。三级配电 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护 主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,...
《施工现场临时用电安全技术规范》最新版本是什么?
答:
1、施工现场临时用电工程的电源中性点直接
接地
220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。2、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总
配电箱
(
配电柜
)...
二级
配电箱重复接地
镀锌圆钢80厘米对吗
答:
不确定。镀锌圆钢的长度需要根据具体情况来确定,不能一概而论,镀锌圆钢的长度应该根据地质条件、土壤电阻率、接地电阻等因素进行计算,以确保接地电阻符合规定的标准,所以无法确定。二级
配电箱的重复接地
是为了保证电气设备的安全运行,防止电气设备因接地不良而产生电击等危险。
配电箱
零线接在零线端子排上;与外壳绝缘;电机保护接零接在配电箱外壳...
答:
不可行。如果供电系统是TN-S,中性线(零线)与PE线(
接地
线)除了在进户电源处外,是必须分开的。
...如果
配电箱
再
接地
可以吗。不接是不是也可以。
答:
三相五线制中的地线允许
重复接地
.如果
配电箱
已经接Pe线,是否重复接地都是可以的.
二级
配电箱
是不是必须
重复接地
答:
不管是一级.二级
配电箱
(盘)只要是金属制造都应接
重复接地
。
最新版的《施工现场临时用电安全技术规范》是哪版?
答:
为JGJ 46-2005。施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2005)为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术规范,中国建筑工业出版社出版。中华人民共和国建设部公告,第322号建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位...