配电箱重复接地的做法及图片
工程用三级
配电箱
是否需要在就近打个接地极做
重复接地
?
答:
如果是按照TN-S布置的话,三级配电箱是不一定需要做
重复接地的
。重复接地一般在一级
配电箱及
配电的最远端,如果供电距离大于400米,每200米需要做一次重复接地。如果不是按照TN-S布置的话,可以在三级配电箱附近做重复接地,不过TT制需要在供电端做漏电保护,否则接地的效果不太好。
正式新建楼层照明动力
配电箱
内地排用做
重复接地
吗
答:
按照要求是需要做
重复接地的
。楼层照明动力
配电箱
内做重复接地,应该把保护零线重复接地。采用TN-c-S系统供电时,PEN线重复接地,然后从接地点引出保护零线PE。
新建楼层照明动力
配电箱
内地排用做
重复接地
吗
答:
按照要求是需要做
重复接地的
。楼层照明动力
配电箱
内做重复接地,应该把保护零线重复接地。采用TN-c-S系统供电时,PEN线重复接地,然后从接地点引出保护零线PE。
如果使用四芯电缆,二级箱做好
重复接地
能避免触电吗
答:
如果配系统采用的是现在常用的TN系统,二级箱做重复接地后可以有效地避免输电事故。如果配电系统采用的是TT系统,则不能在二级
配电箱
做直接
接地的重复接地
。必须安装剩余电流保护器或者是三相四线制漏保空开。具体规定和定义可查阅国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)和建设部新颁发的《建筑施工安全检查...
施工现场保护零线的
重复接地
应不少于三处是什么意思
答:
是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
配电箱
零线要
重复接地
是零线和接地连接到一起吗?
答:
这两根线如果用表测量时通的,接触点在总
配电箱
处,其他位置不允许直接连接,所以零线应该使用绝缘子。
施工现场临时用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有
重复接地的
并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做...
施工现场三级
配电箱
是否要
重复接地
答:
记得JGJ46-2005 5.3.2 TN-S系统中,除配电室或总
配电箱
处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条。但通常最后一级
开关箱
须和设备移动,重复接地不太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地。此时可采用3相5线供电 简单说:三级配电箱不想做
重复接地的
必须是采用...
建筑工地楼层临时随层
箱做法
答:
N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为
重复接地的
连接点。(四)电器元件...
三级电箱是否需要
重复接地
答:
三级电箱不需要重复接地,在三级电箱的规范和标准中,没有规定三级配电箱需要做
重复接地的
,但规定了需要接零,在TN-S系统中,是分
配电箱和开关箱
,金属外壳用支线和主干线相连接不需要接地线,但规定了需要接零线。