答:
自己做人工
接地
体。人工接地体应采用垂直敷设的角钢、钢管等,入地的深度不应小于2米。人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:圆钢直径不小于8mm;扁钢截面积不小于4*12毫米;其厚度不小于4毫米;角钢厚度不小于4毫米;钢管壁厚不小于3.5毫米。
请问施工现场
配电箱
是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好
重复接地的
。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
请问施工现场
配电箱
是否需要做好
重复接地
。5、TN-S配电系统如何
重复接地
?详见(JGJ46-2005)5.1.1(强条)和5.1.2条(强条),这两条中说的保护零线其实是保护接地线PE,其5.1.1、5.1.2图中很明确要求PE线必须重复接地,重复接地点:配电室、配电系统的中间和末端。配电室好理解,配电系统的中间并不是要求把1级和2级
配电箱
之间的1...
简述施工现场TN系统保护零线
重复接地的
位置及接地电阻要求
答:
是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
...用
配电箱
三相四线制,现场是不是一定要做
重复接地
? 如果是三相五线制...
答:
如是自变,则宜用保护接零保护,但不管是四线[TN-C-S系统、PEN线(工作零线和保护零线共用一条)]或是五线[TN-S系统、PE线(工作零线和保护零线各用一条)],零线(PE线或PEN线)都要
重复接地
。接地装置的安装:多条(四条以上)2-3米角钢(4×50×50MM),垂直打入地面,每条角钢水平距离2...
施工现场哪些地方必须设置
重复接地
装置
答:
施工现场一级、二级
配电箱和
施工人员宿舍及施工管理办公室,在接引电源入箱、入户处做
重复接地
装置。需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果是保护接零,那么PE线要接到每个电箱。重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地...
三相四线零线
重复接地
怎么回事???
答:
进线是三相四线,而从总配电箱分往单元配电箱是三相五线,多出的一根是“接地线”,所有
配电箱的
接地线全部在总配电箱连接在一起,然后和地线牢固连接,可以
重复接地
,但是不能和电源零线连接,不能安装开关,不受开关控制!走线颜色为接地线专用的“黄绿双色线”。希望对你有帮助。
开关箱
需要
重复接地
吗
答:
因而流经人体的电流很小可保人身安全。
重复接地
是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线
接地的
可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分
配电箱和开关箱
不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中...
请教专家,施工用电保护接零,
重复接地
怎么接,每个二级分电箱都要接吗...
答:
保护接零是指三相电设备(如电动机等),对于建筑用电,安全管理要求是必须保护接零。至于
重复接地
,那必须是每级
配电箱
都要设地线并与大地良好接触(接地电阻不得大于10欧),但要注意,若是上级装有漏电保护器,则下级电箱的零线不可二次接地,否则跳闸!!