22问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱重复接地的做法及图片
放于脚手架上的
配电箱
如何做
重复接地
答:
零线在总进户\总
配电箱
处做重复接地.工地施工用电规范是三相五线制(TN-S)系统供电.要用漏电总开关,之后零线(N)就不能再接地了,用黄绿双色线作专用保护接地线(PE).放于脚手架上的配电箱是不可能也不允许做
重复接地的
;但配电箱外壳及门都必须与接地线(PE)可靠连接,一般箱内应设有专用零线和接地...
施工现场的总
配电箱
如何
接地
?
答:
现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级
配电柜
、二级
配电箱
、三级
开关箱
;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次
重复接地
;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场...
什么叫做
重复接地
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
高层地下室重利用扁铁怎样做
重复接地
复接地
答:
高层地下室重利用扁铁做
重复接地
方法如下:1.重复接地用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,镀锌的是不会生锈的。2.如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。接地点用导线引入到用户
配电箱
接地端子上,家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上。接头连接要...
二极
配电箱
要
接地
吗?
答:
二极配电箱需要接地,但不必须要做重复接地,但是重复接地会更安全。二极
配电箱重复接地
方法有二种
做法
:一、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。二、是采用独立接地极,将由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。配...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
...用
配电箱
三相四线制,现场是不是一定要做
重复接地
? 如果是三相五线制...
答:
如是自变,则宜用保护接零保护,但不管是四线[TN-C-S系统、PEN线(工作零线和保护零线共用一条)]或是五线[TN-S系统、PE线(工作零线和保护零线各用一条)],零线(PE线或PEN线)都要
重复接地
。接地装置的安装:多条(四条以上)2-3米角钢(4×50×50MM),垂直打入地面,每条角钢水平距离2...
临时用电一级电
箱重复接地
规范?
答:
根据您的描述,临时用电一级电箱也要做
重复接地
。使用圆钢筋或角钢,打入地下1.5米左右,保障连接黄绿色电线最少10平方电线。
房建住宅楼总
配电箱
怎样做
重复接地
答:
你从基础
接地
焊一根40的扁铁引到总
配电箱
内就可以了,以后用一根接地线和总配上的接地端子联接起来就行了
施工现场分
配电箱
需不需要做
重复接地
?有没有强制性规定?
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要接地。原因:使电工设备的金属外壳
接地的
措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
<涓婁竴椤