二极
配电箱
是否要作
重复接地
?怎样做?
答:
三相五线制供电不需要做
重复接地
,三相四线制可以做。地线池子要选择在湿润土层厚的地方,先挖沟,在沟里把角钢砸进去,1.2-1.5米均可,然后用扁钢把角钢焊接在一起,再用扁钢引入室内使用。地线池子的面积和砸角钢的数量,视情况而定,三个平方到十几个平方都可以,也可以多选择几个地点。仅供参考...
电焊机怎样做
重复接地
?
答:
二、如电焊机或
配电箱
需要
重复接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)四、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意...
为什么把
配电箱
接地叫
重复接地
?
答:
当我们深入探讨低压配电系统中的细节时,一个术语——
重复接地
,引起了人们的关注。让我们从一个常见的三级配电系统出发,来看看为什么
配电箱
接地被称为重复接地。首先,让我们通过图1直观地了解三级配电系统的结构。配电箱,作为系统中的关键组件,连接着第三级的电力分配。图2是GB/T 16895.1-2008《低压...
小区改造工程,各楼总
配电箱
处
重复接地做法
?
答:
或利用电缆钢导管过路进总箱(直埋电缆进总箱,肯定也要穿钢管的),当然最好是扁钢直接进箱。如果没有接地测试卡子,那只好打人工接地极,如无绿化带只好掏孔,散水上割条槽,也需要用40*4镀锌扁钢暗敷进总配箱。既然设计上要求作
重复接地
,那就有预算,费用不够,可出联系单。
重复接地的做法及图片
答:
具体
做法
:在中性点直接
接地的
系统中,在零线干线的一处或多处用金属线连接接地装置。低压三相四线中性点直接接地线路中,安装时施工单位应将配电线路的零线干线和支线的端子接地,零线干线上每隔1km做一次接地。当然,另一种方式是在配电输入端
配电箱
处引入
重复接地
,将零线接地改为三相四线制。对于设备...
重复接地
正确
做法
?
答:
一般从变压器来线都是零地合一的,根据防雷的规定必须将后端变成TNCS系统,也就是说要见后端进行重复接地。当然还有一种
做法
就是在配电输入端
配电箱
出引入重复接地,将零地分开变三相四线为三相五线制。对设备而言,一般是将接地端子和外壳分别接地以取得
重复接地的
效果。对于等电位系统连接主要是指M型等...
配电箱
地线怎么接
答:
2、变压器对接地电阻要求很高,100KVA及以下容量接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上容量接地电阻不能高于4欧姆; 3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,接地线到
配电箱
还会
重复接地
,以后地线还可以多次接地。 4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5...
小区改造工程,各楼总
配电箱
处
重复接地做法
?
答:
小区改造工程中各楼总
配电箱
处
重复接地做法
一般是:由配电箱内的接地端(与外壳相连)连接到小区楼道内的公共接地网上。配电箱内部的接地端(PE)与内部元件安装板、门、二次门等其他金属导电部分都是可靠连接到一起的。重复接地是指:在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接到...
三相五线pe线接
配电箱
啦,然后配电箱再接入接地体属于
重复接地
吗。
答:
是的,是属于
重复接地
,这是临时用时
的做法
。属于下图中的2(PE线重复接地)。
室外有低压电缆分支箱的情况下
重复接地
怎么做?
答:
重复接地
≦10Ω。接地方式由土壤特性决定,用2.5米长度5*5度锌角铁或者16以上镀锌圆铁1至数支打入地下,两支以上的使用16以上镀锌圆铁焊接(两面焊接口不小于15CM,焊缝清理上油漆),接地点和接地线要使用套管套好预防人手触到(零线对地电位升高时候,或者故障时候危险)。