一个地块有4个小单体楼,单体楼设计采用TN-C-S低压进线,现在甲方说供电局只给一路低压电缆,所以需要在室外做个电缆分支箱,一进4出的电缆分支箱,请问电缆分支箱处是否还做重复接地?这块接地怎么做?接地电阻多少?

重复接地≦10Ω。接地方式由土壤特性决定,用2.5米长度5*5度锌角铁或者16以上镀锌圆铁1至数支打入地下,两支以上的使用16以上镀锌圆铁焊接(两面焊接口不小于15CM,焊缝清理上油漆),接地点和接地线要使用套管套好预防人手触到(零线对地电位升高时候,或者故障时候危险)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-27
TNCS室外配电箱做RCD嘛?要做RCd就得重复接了哇
第2个回答  2013-10-27
我建议最好在此处做重复接地,电阻10欧姆。做法就是人工接地体了但现实好像供电局都不在此做接地,出线还是变径的TNCS系统,在楼内再做接地。有何弊端,想想看。貌似没出过问题