22问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱重复接地的做法及图片
什么情况下需要
重复接地
?
答:
TN-S接零保护系统。保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;零线断裂,...
什么是
配电箱
双重
接地
接线
答:
工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体,即是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地;保护接地是中性线和接地线分开的,也就是常说的三相五线制供电。无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以
重复接地的
,以保障工作人员和设备的安全可靠性。
请问施工现场
配电箱
是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好
重复接地的
。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
变压器零线有接地,支路
配电箱
怎么做
重复接地
?在配电箱旁地上砸角铁引 ...
答:
变压器零线有
接地
,支路
配电箱
按标准接地。在配电箱旁地上砸角铁引线接到配电箱上再接上零线这个不行,是找潮湿的地方做标准接地,按地电阻不能大于10欧。要求标准是4欧,最大10欧。接地极
做法
,上百度文库里有。
配电箱
怎样做
重复接地
答:
自己做人工
接地
体。人工接地体应采用垂直敷设的角钢、钢管等,入地的深度不应小于2米。人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:圆钢直径不小于8mm;扁钢截面积不小于4*12毫米;其厚度不小于4毫米;角钢厚度不小于4毫米;钢管壁厚不小于3.5毫米。
询问:低压
配电柜接地
母排如何接地?
答:
柜体上部穿过各个柜子,零排和地排相等截面沿柜体下部横向穿通即可,中间安装绝缘子,末端做
重复接地
时再...低压
配电柜
母线 配电柜安装 配电柜接线实物
图
配电柜在楼房怎么接地 配电间
接地做法
柜子接地
二级电
箱重复接地
要接多深?
答:
二级电
箱重复接地的
深度要超过动程,在东北来说也就是1米8左右。
三级
箱重复接地
规范
答:
法律分析:
重复接地
就是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将
配电
线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
电箱里的
重复接地
有什么作用?
答:
因而流经人体的电流很小可保人身安全。
重复接地
是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线
接地的
可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分
配电箱和开关箱
不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...