防雷接地与门窗的距离
设计规范要求60米以上每两层做均压环,
窗户
是否每层做
接地
?
答:
你说的应该是三类
防雷
建筑物,三类防雷建筑物金属
门窗接地
60m开始每层都要接。
楼房
避雷
针如何安装?
答:
不是只做
避雷
针,还需要做好引下
和接地
,接地做不好,避雷针就是引雷针,那样更危险,不建议自己做,还是找专业的人来做 具体的做法我可以给你说,具体的施工还得看你的。 1.雷针的保护区 避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区。避雷针架设越高,保护区的范围就越大。安装避雷针必须注意它与受保护物体
距离
...
高层外墙铝合金百叶窗是否要接
防雷接地
,有何规范
答:
是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接 2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并
和防雷
装置引下线连接。3.应将45m及以上外墙上的栏杆,
门
...
门窗
是否需要
接地
答:
并且铝合金门窗是有
防雷
规范的,需要将门窗框架与主体结构进行防雷装置的可靠连接,保证住户在使用的时候能够有安全保障。不过,如果是普通的农村砌体结构,则门窗不需要进行
接地
。门窗装修注意事项1、最好先更换门窗再拆窗户,因为这样不会破坏室内外墙面,门窗装修要选用优质的门窗,因为
门窗的
质量决定了整个...
金属
门窗防雷接地
由哪个专业做?
答:
前提是高层建筑45米以上,防侧击雷才需要做金属
门窗接地
。由安装电气专业施工人员将接地端子连接至门窗位置,主体封顶后,由门窗安装施工人员负责将
门窗与接地
端子连接。
避雷
带可以和防盗窗钢筋相连吗?
答:
只能说以上各位的想象力相当丰富。施工规范要求:高层建筑超过45米的外墙金属
门窗
必须与
接地
相连。做法是从立柱内的主筋(通常就是
避雷
引下线用的那根)引一根8MM左右的圆钢与金属门窗焊接来防止侧击雷。如果不是高层也就没有必要连接,如果是高层施工时已连接。不嫌麻烦,再连个十次百次也没问题。遭到...
铝合金
门窗防雷接地的
电阻应是多少
答:
看是第几类
防雷
建筑,像120米的应该是二类,取45米。一类30 米,三类60米
各级的
防雷
要求
答:
d.
接地
装置的冲击接地电阻不应大于10欧。e.每三层应利用混凝土圈梁的钢筋或散设在建筑物外墙内的扁钢作均压环,并与各种竖向金属管道及引下线相连。f.当建筑物高度超过30m时,其30m及以上的部分,应将外墙上的栏杆、金属
门窗
等较大金属物与
防雷
装置相连。2.二级防雷建筑物的防雷设计要求 与一级a.b...
请求教一般建筑首层
门窗
是否用做
接地
,
答:
当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mmi采用扁钢时,其截面不应小于100mm^2,厚度不应小于4mm.防腐措施应符合本规范第4.l.6条的要求.注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定.第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径
接地
; 建筑艺术...