防雷接地与门窗的距离
门窗接地
常规做法图集?门窗接地多少层开始设置?
答:
连接导体引出端应该采用不小于8mm直径的圆钢亦或是4×12扁钢,连接导体引出端与防雷装置引出线进行搭接焊接时,搭接长度必须≥50mm,满焊缝。6、最后为减少在需要
防雷的
空间内发生火灾、爆炸、生命危险,等电位是一个很重要的措施。
门窗接地
多少层开始设置 门窗接地从多少层开始做,也是需要根据实际...
建筑
门窗防雷
答:
也可直接同土建防雷施工单位办理工序合格移交手续,然后自检过程发现个别有问题等电位体时及时通知有关单位解决。第二部分门窗预留防雷引线与土建留置等电位体金属片接通后应及时检测其是否导通,通常采用万能电表检测,及时消除不导通现象。第三部分
门窗防雷接地
施工结束,应及时对铝合金
门窗接地
电阻值进行检测,...
如何安装农村
避雷
装置?
答:
3、如果附近有烟囱、水塔、大树,也可用它们作为
避雷
针的支持体,以节省投资。4、对于金属屋顶的房屋,可将屋顶
接地
,即沿屋顶的周界每隔不小于15m
的距离
安装一根引下线,然后与接地极相连。5、对于以易燃材料作屋顶的房屋,在屋顶上安装避雷针时,引下线应避开易燃材料,以防引导雷电流时可能发生火花而...
请问;
防雷接地
焊接都有哪些要求?
答:
3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。7、各引上线必须与均压环焊接。8、30米以上
门窗
、阳台小于1米留一根Φ12
接地
线,大于1米...
变电站
门窗接地
出自哪份标准,哪个条款
答:
GB 50057-2010《 建筑物
防雷
设计规范》第4.2.4节 7 当建筑物高于30m 时,尚应采取以下防侧击的措施:1 ) 从30 m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连;2 ) 30m及以上外墙上的栏杆、
门窗
等较大的金属物与防雷装置连接。6.3 屏蔽、
接地和
等电位连接的要求 6.3.1 为减少...
断桥铝
门窗防雷
标准是接外框是接里框?
答:
高层住宅的断桥铝
窗户
要求
接地
,
防雷
规范要求在超过三十米以上,高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。
防雷
击主要分为防侧击雷和直击雷,一般侧击雷的机率是非常小的,直击雷的机率还小。另外,直击雷电流是非常非常大的,普通的绝缘分隔也并不一定能达到安全效果。
钢铝
门窗接地
,
窗户
面积≥3㎡,要求做2处接地,规范条文的出处是哪本规范...
答:
• 2、门窗框与防雷连接件连接处,宜去除型材表面的非导电防护层,并与防雷连接件连接;• 3、防雷连接导体宜分别
与门窗
框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接,焊接长度不小于100 mm ,焊接处涂防腐漆。• 4.10.3 铝合金
门窗的防雷接地
应符合下列规定:• 1、...
超过一米的
门窗
要做几个
接地
答:
看建筑物
防雷
类别,假如是一类就30m以上,二类45m以上,三类60m以上。
民用建筑
防雷
技术措施设计要点?
答:
采用共用接地装置时,弱电系统应将各自设备机房的、与建筑物绝缘的接地线柱,用25平方毫米以上的铜芯电缆或导线穿焊接钢管做单独的引下线,在建筑物基础处与接地板相连。弱电系统一般要求接地电阻不大于4欧,如若设独立的接地系统,其与
防雷接地
系统
的距离
不宜小于20米。3.防侧击雷的措施,应符合下列要求...
高层建筑外墙窗
接地
答:
是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接 2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并
和防雷
装置引下线连接。3.应将45m及以上外墙上的栏杆,