22问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地与门窗的距离
门窗
有
防雷接地
吗?
答:
建筑上的
门窗接地
规范是:一、铝合金
门窗的防雷
设计,应符合现行国家标准《 建筑物防雷设计规范》 GB5057 的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。二、铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:1、门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径不小于Ø8的圆钢或截面积不...
门窗
栏杆
接地
要点有哪些
答:
4.接地装置需要采用搭接焊,扁钢和扁钢焊接时候,焊接长度应该为扁钢宽度的2倍,用三面焊;圆钢和圆钢焊接的时候,长度应该为最大直径的6倍,用双面焊;焊接接头处需要做防锈处理,两遍油漆。5.
门窗防雷接地
之后,应该及时调整各个连接导线位置,是连接体紧紧贴着墙体。门窗栏杆接地原因:门窗栏杆接地防止...
民用建筑
防雷的
问题
答:
采用共用接地装置时,弱电系统应将各自设备机房的、与建筑物绝缘的接地线柱,用25平方毫米以上的铜芯电缆或导线穿焊接钢管做单独的引下线,在建筑物基础处与接地板相连。弱电系统一般要求接地电阻不大于4欧,如若设独立的接地系统,其与
防雷接地
系统
的距离
不宜小于20米。防侧击雷的措施,应符合下列要求:...
门窗
要不要
接地
答:
并且铝合金门窗是有
防雷
规范的,需要将门窗框架与主体结构进行防雷装置的可靠连接,保证住户在使用的时候能够有安全保障。不过,如果是普通的农村砌体结构,则门窗不需要进行
接地
。门窗装修注意事项 1、最好先更换门窗再拆窗户,因为这样不会破坏室内外墙面,门窗装修要选用优质的门窗,因为
门窗的
质量决定了...
门窗
要不要
接地
呢
答:
并且铝合金门窗是有
防雷
施工注意事项:1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的
门窗
、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。3、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗...
接地
网格的间距怎么定
答:
5米-10米就可以。
防雷接地
施工注意事项:1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的
门窗
、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。3、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗...
铝合金
门窗
工程技术规范之4建筑设计
答:
4.5.1 铝合金门窗水密性能设计时,首先应确定建筑物所需设防的降雨强度时的风力等级,再按风力等级与风速的对应关系确认水密性能设计时用风速V0(10min平均风速),最后将V0代入公式(4.5.1),计算得到水密性能设计所需的风压力差值△P,最后再将此值与国家标准建筑外窗水密性能分级值相对应,确定
门窗的
水密性能等级...
探析机房
防雷接地
系统改造技术要求?
答:
将机房内各设备的工作接地、保护接地、
防雷接地
、防静电接地等接地线均连接到均压等电位网上。各接地线宜尽量短、直。通过此种方式使机房内各设备形成一个等电位网,避免造成电位反击和干扰。将机房内所有金属导体外壳均用6mm2以上铜线以最短
的距离
连接到机房均压等电位网上,使机房内所有设备处于等电位状态...
高层二类建筑
防雷
45米以下部分需要焊接均压环吗
答:
不需要 均压环的作用主要是防侧击雷 和等电位 二类建筑物的滚球半径45m 也就是说45米以下不用考虑雷电的侧击 但是 实际工程中差别很大 有的人每层都焊接均压环 其实没必要