防雷接地与门窗的距离
铝合金窗
防雷接地
要求多少米高?什么规范?
答:
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙
门窗
,栏杆的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。在《<建筑物防雷设计规范>GB 50057-2010》中有如下规定:1、第一类防雷建筑物高于30m时...
三类
防雷门窗
阳台
接地
是多少米开始_百度问一问
答:
你好,要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙
门窗
、栏杆的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地,上海地区一般在30或45米以上做防雷接地。【回答】
防雷接地
线离
窗户
50公分可以吗?
答:
高度超过60m的建筑物,其防侧击和等电位的保护措施应符合本规范第3.3.10条一、二、四款的规定,并应将60m及以上外墙上的栏杆、
门窗
等较大的金属物与
防雷
装置连接 2 第4.3.2条 人工垂直
接地
体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间
的距离
及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可...
建筑上的
门窗接地
规范是什么?
答:
第一类,
防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据
。第二类,防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类,防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
请教高层建筑
门窗防雷接地的
做法是什么,多少米以上需
答:
按当地的防雷等级和雷暴日级别去判定。在北方地区,一般住宅建筑防雷为三级,60米以上的建筑从顶层檐高计算,
向下20米之内窗户作防雷接地
。一般做法是用不低于50mm2的截面积的,不低于2.5mm厚的镀锌扁钢,从窗户上引出来,再连接到接地线的接线板上。
高层建筑外
门窗
安装多少米以上需做
防雷
设施
答:
高层建筑外
门窗
安装30米以上需做
防雷
设施,。当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平
避雷
带并与引下线相连;2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
高层住宅外墙
防雷
窗
接地
连接设计及规范要求(包括铝合金生产厂家是否有...
答:
一类
防雷接地
30米起;二类防雷接地45米起;三类防雷接地60米起做防侧击雷避雷带,铝合金
窗的
接地要求还应符合等电位的设计要求。《建筑物防雷设计规范》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的...
高层建筑的外
门窗接地
一般从多少米开始
答:
一类
防雷
建筑物是30米,二类防雷建筑物是45米,三类防雷建筑物是60米。
四川省气象站塑钢
门窗
如何与
防雷接地
连接
答:
垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;建筑物根据使用性质,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分三类。建筑物根据其重要性除应采取防直击雷、防雷电波侵入、防雷电感应外还应采取防侧击雷的措施。铝
门窗
工程
防雷接地
主要就是防侧击雷规范 要求第 一类防 雷建...
高层住宅铝合金窗
防雷接地
要求多少米高?什么规范?
答:
高层住宅的门窗要求接地,
防雷
规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需
接地的门窗
把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性...