22问答网
所有问题
当前搜索:
高压三相三线用三相四线计量
请教
三相三线
表 与
三相四线
表
计量
问题
答:
首先,你混淆了相量计算的含义,你说的100V三相表肯定是通过了互感器的,
高压计量
没有你想的那么简单,电流互感器及接法也有几种,你说的第一种
用三相三线
表的,P=Uab*Ia*cosa1+Ucb*Ic*cosa2,这里cosa1和cosa2是Uab和Ia,Ucb和Ic的相位角!这是相量计算,你怎么能单纯用(
三线三线
表P=100...
三相三线
和
三相四线
的电表能通用吗
答:
不通用。
三相三线
电表内有二组计量组件分别
计量三相
中的二相负载来推论另一相为平均负载作为行度,若三相负载不平衡,计量就欠准确。
三相四线
电表内有三组计量组件分别计量各相负载,不论三相负载是否平衡,计量均准确。看一下浩宁电表网就明了啦~...
三相四线
制回路
用三相三线
电能表
计量
如何接线(
答:
变电站内
高压计量
应
采用三相三线
电子式多功能电能表,电压是3*100V的,配合电流互感器和电压互感器安装,也可以配组合式互感器。三相三线电表一般接7根线,电压ABC分别接2、5、8,AS1接端子1,AS2接端子3,CS1接7,CS2接9,B相没有电流线,B相电压和AS2和CS2在接线盒上串联接地。
三相四线
电能表的...
10KV
三相四线高压计量
接线
答:
10/0.1)0.2。
三相四线
电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.接线如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个单相互感器串联在一起,没有N600。所以只能
用三相三线
电度表。你注意把B相电流互感器直接接到N411上就行了。
35kv 供电
采用高压三相四线
电能表
计量
的问题?请郭老师回答
答:
一般35KV是采用中性点不接地运行方式的,这时TV多用V/V接线,而不用Y,yn方式的;如果你的TV 采用Y,yn接法,则在TV中有中性点引出,相当于在一块三相电能表外壳内集成了三块单相电能表,能够
计量三相
负荷不平衡时的电能,在不考虑其它因素时,不会产生比较大的误差。
三相三线高压
表,带互感器及不带互感器的
三相四线
低压表。如果三相电流不...
答:
没有影响。
三相三线高压
表、
三相四线
低压表 是三元件表,三相电功率各自
计量
叠加。
三相四线
电表能接
三相三线
吗?
答:
可以,但存在隐患。
三相四线
的电表有四条线,分别是三根火线和一条零线,直接当成
三相三线
表也是可行的,剩余的零线端口不用接,不会影响使用,但如此时线路出现负荷不平衡的情况,就会导致
计量
不精准的情况。
三相四线
电能
计量
接线方法的?倍率怎么算?
答:
使用三相四线
表计量为低压计量方式,如果使用两相电流与三相电压,则应使用
三相三线
表计,改为高压计量方式,您还需要配备电压互感器,变比为10000/100,电流互感器,变比为20/5.采用低压计量方式,你还需要承担变压器的变损和线路损耗,变比为100倍.
采用高压计量
方式,倍率为400倍,加挂无功表,考核你的功率因数,...
三相四线
电表能用在
三相三线
么
答:
因为
三相三线
表是三相两原件,三相功率基本平衡时,可以采用此表,计费准确,要是三相不平衡时,也就是只使用两相时,就是使用中相和任一相时,中项无电压和电流线圈,会少计费,这时就要
采用三相四线
电度表,此表使用单相和两相还有三相时
计量
最准确,因为它是三相三元件,用途广泛,三相三线基本不生产...
10kV
三相四线高压计量
与
三相三线高压计量
在
使用
上有什么区分,应如何选 ...
答:
你好:1,
高压
10Kv 供电线路是【没有零线】的。2,市电
三相四线计量
,属于【低压侧】的线路。
<涓婁竴椤