22问答网
所有问题
当前搜索:
高压电机额定电流估算方法
负荷为200KW的
电机
,请分别使用
估算法
和公式法计算过载
电流
整定值...
答:
负荷为200kw的
电机
用
估算法
计算过载整流值为200X2=400A,用公式法计算I=p/1.732Ucos∮=220000/1.732x380x0.85≈393A你可以根据这个数值来计算。一般情况下都要比这个数字加百分之五来计算,以防意外。
350kw的
高压电机
需要多大的高压电缆
答:
你好!请问你
高压电机
电压是多少伏,根据公式求
电流
p=1.732UICOSφ ( P电机功率、U使用电压 I 电流 COSφ电机功率因数,取0.8,电机铭牌上有标注)I=P/1.732UCOSφ,求出电流,根据下列电流载流量选用电缆以及电缆的承载电压。电缆载流量口决:
估算
口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
380kw-8级
电机
运转
电流
是多少
答:
电工口决
估算
:电力加倍。则380×2=760A左右。或是380/0.38×0.8=800A
电流
跟极数无关
电机
的铭牌丢了,已知:电压=6KV 功率=1000KW
答:
P=1.732IUcosφ。由三相功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电机功率 U为线电压,6kV cosφ是电器功率因素,一般取0.75 代公式,I=P/1.732Ucosφ=1000000/1.732*6000*0.75=1000/7.794=128.3A 6kV、1000KW三相异步
电动机的额定电流
的
估算
为128A。
电动机
起动
电流
的计算
方法
答:
如7.5KW以下的380V三相电机,常采用直接启动,而大于这个功率的电机就要求采用星——三角转换降压启动、自耦减压启动、软启动器启动、变频启动等各种
方式
。启动电流的大小又有瞬间最大值、启动期间平均值的区别。总之,
估算
时以
电机额定电流
的3至5倍作启动平均电流值是可以的。对于常见的220V单相电机按一千瓦5安,380V...
那位大哥有电工知识呀,比如
电机
的
额定电流
计算,导线的选择,以用各种开...
答:
电动机的额定电流
一般是额定功率乘以2,比如4千瓦的
电机额定电流
是8安,导线的选择是根据电流的大小,铜线每平方载流量6安,铝线5安,如此,4千瓦的电机,电流8安,所需的铜导线1点5平方,但是还得考虑电机的启动电流,一般是额定电流的4至10倍,,所以要适量加大导线,但启动电流是短时间的,所以没...
主变
高压
侧一次
电流
的计算公式是什么?
答:
max为起动电流最大的一台电动机起动时的起动电流;Ifs为配电线路上除去起动
电机
的计算电流。冲击电流的因素单台电动机、电弧焊或电焊变压器支线,其尖峰电流为Ijf=KIN(A),式中IN为电动机、电弧焊机或电焊变压器的
高压
侧
额定电流
。对于自起动的电动机组,其尖峰电流为所有参与起动的
电动机电流
之和。
高压电机
综保值整定
答:
Ic∑:电网的总单相接地电容
电流
Kk:可靠系数,可取Kk=4~5 7、过热保护 过热保护涉及发热时间常数Tfr和散热时间Tsr二个定值。1)发热时间常数Tfr 发热时间常数Tfr应由
电动机
制造厂提供,若制造厂没有提供该值,则可按下列
方法
之一进行
估算
。A 、由制造厂提供的电动机过负荷能力数据进行估算 如在X倍...
电机
的输入功率、输出功率、轴功率、
额定
功率之间的关系?
答:
输出功率=轴功率 输出功率/输入功率=
电动机
效益(
额定
功率之间的关系)
电机电流
、功率计算公式单相:I=P/(U*cosfi)单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P 注:I为单相电机电流、P为单相电机功率 变压器高低压侧电流计算
高压
侧电流的计算 变压器容量/1.732/高压侧电压等于...
高压
设备电量是如何计算的?
答:
准确电量应该用计量装置计量:
电流
互感器+电压互感器+三相有功电度表 计算电量:用
电动机额定
功率计算,由于电动机铭牌上功率为机械功率,所以需要考虑机械效率90%:实际电功率:400/0.9=444KW 一小时用电444度电
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10KV电机电流计算公式
高压电机启动电流规定
10kv200kw电机额定电流
10kv高压电机直接启动容量