请教各位行家:
高压电缆的接线
步骤?高于10KV的电压
答:
在三只套上部保留10厘米铜屏蔽和半导电层,其余剥除,难点是半导电层,一定要剥干净,还不能太伤绝缘体。在半导电层断口处套应力管,热缩。再套入绝缘管到根部,热缩。终端可以直接压鼻子,不用套绝缘管。注意:注意一下
标准
。(1) 校直
电缆
;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在...
高压配电柜
之间一次部分是
怎么
连接的(
电缆
或母线槽,彼此有什么不同,怎...
答:
两段
高压柜
间的一次线连接通常采用压共箱封闭母线来跨接,主要结构为主导体+绝缘子+箱体+检修盖板。共箱母线有6.3KV,10KV,17.5KV等几个等级,按照电流分从400A至4000A不等。
电缆线
进出
配电柜
箱口有什么要求
答:
一级
配电箱
应设置在靠近电源地区,电源由施工现场用电变压器低压侧引出
的电缆线
接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。在供电系统中:一级配电箱:是指用户的总电源...
浅析
配电箱
(盘)、柜安装的主要施工工艺?
答:
1
盘箱
柜安装应在土建湿作业及装饰完毕后进行。2开箱:
配电箱柜
到达现场后应组织有关方面进行检查验收工作,认真核对配电箱柜与设计要求是否相等,以及规格、数量型号、各种元件及
接线
是否符合国家验收
规范
要求,合格证、技术文件是否齐全,元件、配电箱柜外观有无损坏,待监理验收后存放在安全可靠不潮湿的地点。3安装前根据...
配电箱
落地安装
规范
答:
1、
配电箱
应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m,并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。2、安装
配电盘
所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓...
电力施工
标准规范
答:
4、 箱式变电所降阻剂内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。5、 箱式变电所的
高低压柜
内部
接线
完整,低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。二、成套
配电柜
(箱)安装施工工艺
标准
:1、基础型钢安装:1)型钢预先调直,除锈,作防腐处理;基础型钢宜高出室内地面10MM。2)基础型钢架按...
接线
方式(
配电
系统)是什么?T、N、S分别是什么??
答:
直到近二十年来,才逐渐采用国电工委员会
标准
。但在实际执行过程中,由于长期的工作习惯以及认识问题,总会出现一些偏差。本文将对低压
配电
系统的接地型式作简要介绍,供同仁参考。\x0d\x0a 问题地提出:最近竣工验收的某工程, 低压配电系统的接地型式设计为TN-C-S系统。安装单位在低压进线
柜接线
时,未将电源
电缆的
PEN...
工地方用
配电箱柜的标准
答:
6.3.12 配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过保护导体(PE)汇流排可靠接地。金属箱门与金属箱体间的跨接接地线应符合本
规范
表6. 2. 4 的有关规定。6.3.13
配电箱电缆的
进线口和出线口应设在箱体的底面,当采用工业连接器时可在箱体侧面设置。工业连接...
配电柜
中的380v.220v.24v
电线
颜色国家
标准
是什么
答:
国家
标准
是相线红色,零线兰色,接地黄绿。点红色表示正极,黑色是负极。三相绝缘
电线的
黄、绿、红三色分别表示交流电的A、B、C三相。一般最常用的是相线红色,零线兰色,接地黄绿。点红色表示正极,黑色是负极。GB50258—96《
电气
装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收
规范
条文说明》第3.1.9条规定 当...
配电箱
进线
电缆
国家
标准
?
答:
GB/T 4026-1992 电器设备
接线
端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则 GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级 GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)2.2.2国际
标准
IEC 60112-2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials...