电气倒闸操作的基本原则是什么
答:
3、单极
隔离开关
及跌落式开关的操作
顺序
规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。4、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。5、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的
高压
。
停、送电的操作
顺序
有什么规定?
答:
具体规定有:(1)停电
拉闸
操作必须按照断路器-负荷侧
隔离开关
-母线侧隔离开关的
顺序依次
操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:...
10KV配电系统的倒闸操作程序
答:
4、 停电
拉闸
操作
顺序依次
为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉
隔离开关
。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、
高压
柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验...
送电和停电的正确
顺序
答:
1、停电
拉闸
操作必须按照断路器-负荷侧
隔离开关
-母线侧隔离开关的
顺序依次
操作。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
请电工高手给指点一下
高压
配电柜的送电
顺序
答:
送电
顺序
:PT柜→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电
拉闸
操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧
隔离开关
(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
停电
顺序
是分断路器后,为什么先拉下
隔离开关
,最后拉下电源侧?如果颠倒...
答:
若断路器未断开,先拉负荷侧
隔离开关
,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。防止在开关没断开的情况下带负荷
拉闸
造成母线事故。如果...
电工操作
顺序
答:
1、停电
拉闸
如下:切开断路器(开关)。拉开
隔离开关
(刀闸)。拉刀闸时先拉开负荷侧刀闸,后拉开母线侧刀闸。送电合闸顺序与此相反。二.相关部件信息:断路器(开关)有专门的灭火装置,按照灭弧介质可以分为:油断路器、真空断路器、SF6断路器、空气断路器等,不但能够切断负荷电流,而且能够...
停电时应先拉开闸刀,再拉开刀
闸
吗?
答:
停电
拉闸
操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧
隔离开关
(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的
顺序
依此操作。