22问答网
所有问题
当前搜索:
高压隔离开关拉闸顺序
主变停、送电操作
顺序
有哪些规定?为什么
答:
具体规定有:(1)停电
拉闸
操作必须按照断路器-负荷侧
隔离开关
-母线侧隔离开关的
顺序依次
操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:...
高压
跌开式熔断器合闸时,分闸时,正确的操作
顺序
答:
高压
跌开式熔断器合闸时正确的操作
顺序
:先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;
断路器合闸
顺序
?
答:
合闸
顺序
口诀:
拉闸
从下(变压器)往上拉,合门甲则必须从上往下一级一级送。合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 ...
线路停电时,必须按照()的
顺序
操作
答:
必须按照断路器,负荷侧
隔离开关
,母线侧隔离开关的
顺序
进行操作,送电时相反。先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉负荷侧隔离开关,造成带负荷
拉闸
所引起的故障点在断路器的负荷侧,这样可由断路器保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围。反之,先拉母线侧隔离开关,电弧所引起的...
停、送电倒闸操作的
顺序
是什么?
答:
停电
拉闸
操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧
隔离开关
(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的
顺序
依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
停、送电的基本
顺序
是什么?
答:
停电
拉闸
操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧
隔离开关
(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的
顺序
依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
断电拉闸检查顺序是否与送电
拉闸顺序
相同
答:
停电
拉闸
的操作
顺序
是:先切开断路器(开关),后拉开
隔离开关
(刀闸),拉刀闸时先拉开负荷侧刀闸,后拉开母线侧刀闸。送电合闸顺序与此相反。
断电拉闸检查顺序是否与送电
拉闸顺序
相同
答:
停电
拉闸
的操作
顺序
是:先切开断路器(开关),后拉开
隔离开关
(刀闸),拉刀闸时先拉开负荷侧刀闸,后拉开母线侧刀闸。送电合闸顺序与此相反。
电工配电房倒闸
顺序
答:
电工配电房倒闸
顺序
:在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉
开关
,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由...
停电和送电的步骤是什么?
答:
一、停电操作步骤 1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、由中控或现场分10KV各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分
闸
。3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。4、合上至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。5、由中控或现场...