22问答网
所有问题
当前搜索:
高压隔离开关拉闸顺序
断路器和
隔离开关
串联连接时,它们的操作
顺序
。
答:
断路器和
隔离开关
串联连接时,它们的操作
顺序
:断电:先断开断路器,在断开线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。送电:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合断路器。按顺序的目的:防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。如果坏了母线侧刀闸,故障影响范围势必会增大。
电工安全操作规程
答:
1、停送电操作
顺序
高压隔离开关
操作顺序:(1)断电操作顺序:断开低压各分路空气开关,隔离开关。断开低压总开关。断开高压油开关。断开高压隔离开关。(2)送电操作顺序和断电顺序相反。2、低压开关操作顺序:(1)断电操作顺序:断开低压各分路空气开关、隔离开关。断开低压总开关。(2)送电顺序与...
停电
拉闸
操作的正确
顺序
是什么?
答:
由于断路器可以带电
拉合闸
,
隔离开关
不能带电拉合闸(同电位时才行),所以停电
拉闸
的正确
顺序
是:先断开断路器,再断开线路侧隔离开关,最后断开母线侧隔离开关;送电合闸顺序则反之:先闭合线路侧隔离开关,然后闭合母线侧隔离开关,最后合上断路器。
高压
跌开式熔断器合闸时,分闸时,正确的操作
顺序
答:
高压
跌开式熔断器合闸时正确的操作
顺序
:先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;
家里停电,来电以后
拉闸
的
顺序
是怎么样的
答:
拉闸
的
顺序
应该是先一一关闭小闸,最后关总闸,合闸的顺序应该是,先合总闸,然后再一一合上小闸
值班电工如何进行正确的倒闸操作
答:
停电和送电时倒闸操作的
顺序
送电合闸操作顺序:母线侧
隔离开关
(刀闸)→负荷侧隔离开关(刀闸)→断路器。停电
拉闸
操作顺序:断路器→负荷侧隔离开关(刀闸)→母线侧隔离开关(刀闸)。严禁带负荷拉隔离开关(刀闸)停电、送电。参见图示:参考文章 电工培训资料_百度文库 http://wenku.baidu.com/view/bba...
停、送电倒闸操作的
顺序
是什么?
答:
停电
拉闸
操—1—真空断路器(开关)—2—负荷侧
隔离开关
(刀闸)—3—母线侧隔离开关(刀闸)的
顺序
依此操作。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
隔离开关
在操作时需按照先拉变压器侧隔离开关再拉母线侧隔离开关的顺...
答:
按照你上面的三条,通俗一点来讲停电就是从低压用电的负荷开关(断路器)开始逐级向上断开.而送电的
顺序
相反,先从低压母线的第一级开关开始,逐级向下送电.严禁带负荷拉
隔离开关
就更好理解了,只要你停电的顺序是正确的,那么就不存在带负荷拉隔离开关了.母线是从变压器的输出端(低压侧)引至低压柜内的...
电气倒闸基本
开关顺序
答:
该类倒闸的基本
开关顺序
主要包括送电和停电。1、送电时的倒闸操作顺序是:先合上母线侧刀闸。再合上线路侧刀闸。最后合上开关。2、停电时的倒闸操作顺序是:先拉开开关。再拉开线路侧刀闸。最后拉开母线侧刀闸。3、倒闸操作的基本要求是:停电
拉闸
操作应按照断路器(开关)一负荷侧
隔离开关
(刀闸)...
求
高压
熔断器(零克)的拉开与合上规范操作
答:
2、一组三相跌开式熔断器由三个单极跌开式熔断器组成,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合迎风相,后合背风相),再合中相;
拉闸
时,操作
顺序
恰恰与合闸顺序相反。切不可先装中间,后装两边。参考资料:http://hi.baidu....