是分断路器后,为什么先拉下
隔离开关
,最后拉下电源侧?如果颠倒...
答:
若断路器未断开,先拉负荷侧
隔离开关
,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。防止在开关没断开的情况下带负荷
拉闸
造成母线事故。如果...
断路器(
开关
)的操作有哪些
顺序
?
答:
一.停电
拉闸
的操作
顺序
如下:切开断路器(开关)。拉开
隔离开关
(刀闸)。拉刀闸时先拉开负荷侧刀闸,后拉开母线侧刀闸。送电合闸顺序与此相反。二.相关部件信息:断路器(开关)有专门的灭火装置,按照灭弧介质可以分为:油断路器、真空断路器、SF6断路器、空气断路器等,不但能够切断负荷电流,而且能够...
停电
拉闸
操作应按照怎样的的
顺序依次
进行?
答:
家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:停电
拉闸
操作应按照断路器(开关) 一负荷侧
隔离开关
(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序依次
进行。
拉闸
限电:是指在电力系统中拉开供电线路断路器,强行停止供电的措施。在特定的用电环境无法达到满负荷运载需求时,中断一个区域或部分地方...
高压隔离开关
可以进行哪些操作?有没有人知道的?
答:
高压隔离开关
没有灭弧能力,故严禁带负荷进行
拉闸
和合闸操作。必须在油开关切断负荷以后,才能拉开隔离开关。反之,在合闸时,应先合隔离开关,合闸之后再接通油开关。按规程规定,高压隔离开关允许进行下列各项操作:(1) 开、合电压互感器和避雷器;(2) 开、合闭路开关的旁路电流;(3) 开、合母线及...
中压单极
隔离开关
合闸先合哪个
答:
拉闸
时先拉主刀后拉地刀,合闸时先合地刀再合主刀
变压器的合闸和
拉闸
操作
答:
3)变压器的合闸,通常是在装有保护装置的电流侧进行,以便在变压器内部有故障时,可以立即跳闸,切断电源。4) 高低压侧均装有
隔离开关
的变压器,
拉闸
时应先拉开油断路器,再拉开低压侧隔离开关,后拉开
高压
侧隔离开关;合闸时应先合高压侧隔离开关,后合低压侧隔离开关,最后合油断路器。应当注意的是,...
高压
配电柜倒闸
顺序
是什么
答:
4、断电
拉闸
的步骤是:分断路器、开启负荷侧刀闸、开启母线侧刀闸,禁止带着负荷操作
隔离开关
。5、送电合闸的步骤是:闭上合母侧刀闸、闭上负荷侧刀闸、闭上断路器开关。6、
高压
柜之间出线端有人工检查维修时,停电拉闸好了以后要在出线侧验电、加封地线,做好禁止合闸的标志,然后再把验电加封地...
高压
电力
开关
怎么用
答:
应的断路器和
隔离开关
的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作;(6) 解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造 成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,
拉闸
时,
顺序
相反。(7)...
送电荷闸的操作
顺序
答:
再合负荷侧
隔离开关
,最后合断路器,同样,假如断路器没有断开,而此时,你又是先合的负荷侧隔离开关,再合母线侧隔离开关时,形成带负荷合隔离开关,导致母线弧光短路,造成大面积停电。送电合闸操作
顺序
:母线侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器。停电
拉闸
操作顺序:断路器——负荷...
...和
隔离开关
,试述在带电情况下拉、合闸的操作
顺序
答:
配用当然要根据该支路的电流来计算,一般按总电流的1.3倍选择开关设备。合闸顺序:先合
隔离开关
后合断路器
拉闸顺序
:先拉断路器后拉隔离开关。因为隔离开关不能切断负荷电流。