如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-20
AO911 直流回路最大电压VDC-MAX控制器已激活 退档时。由于惯量较大。负载系统制动时会引起过电压。这是直流回路控制器自动激活。增加斜坡下降时间。对电压限幅。改变P1243最大直流电压控制器的动态因子。可以减少跳闸。而且退档时电机处于“发电”状态。电压会回馈到变频器。引起过电压
增加斜坡下降时间。激活制动单元。P1237。
P0731 P0732 只是数字输出的功能。是定义你数字输出的信号源。