锅炉房引风机配备30KW电机 变频器显示满负荷运转,引风量不够,电机转速低,输入电流30多个,请问什么原因

如题所述

1、检查风机转子是否平衡,动平衡结果。
2、轴承转动灵活无磨损、润滑良好。
3、管道直径是否合适,太小或进风口堵塞都容易憋压。
4、弯头设置太多,减少风机效率。
5、很有可能是管道内有异物堵塞,仔细检查,将某法兰接口断开,试风机,很容易发现问题。
纯手打,请给分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-17
30kw的电机满载工作电流应该是60来安的工作电流。如果机械确定没有故障,请调高变频器的工作频率。基本上能解决你的问题。
第2个回答  2011-12-17
1、变频器小了,变频器功率与电机功率小了,换大功率的变频器。
2、电机故障,由于灰尘和轴承润滑不好等机械问题,使电机带不动负载。
第3个回答  2011-12-17
同意xidolf的看法。
第4个回答  2011-12-17
30千瓦电机满负荷电流应是60安吧
第5个回答  2011-12-20
是不是引风机配型小了,电机负荷明显不在正常范围内。