工业用电(380V)的电线颜色有哪几种,哪些是火线,哪些是零线

工业用电(380V)的电线颜色有哪几种,哪些是火线,哪些是零线。那个30KW需要用到多少安的电表呀,是怎么换算的呀

  380三相四线的,黄绿红代表ABC三个火线,零线一般是蓝色或者黑色,接地线是黄绿相间的线
30KW电流大概在60A左右,计算的还是按P=ui来计算,主要是要考虑线电压和相电压的换算,要把380V换成相电压。
60A的电表一般不会有,可以考虑装多一个电流互感器,75/5A的就行,这样二次电流在4点几安培,电表用5A的就行,计算电度的时候记得乘上15倍。
  零火线:零线火线专指民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。火线,就是电路中输送电的电源线。零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-06-30
第2个回答  2013-11-10
第3个回答  2011-12-07
380V三相色标法,相线就三色,红、氯、黄。零线黑色。 30KW电机,电流表用100A,互感器用5/100的。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-12-07
如三相四线制的为黄、绿、红、蓝,黄色一般为A相火线,绿色一般为B相火线,红色一般为C相火线,蓝线一般为零线表示(也有地方用黑色表示) I=P/U公式即30KW/380V=78.94安 选用三相20(80)安电表