变压器最大负荷电流怎么计算

如题所述

双圈变压器,其高低压线圈容量通常是一样大的,都等于变压器铭牌容量。(三圈变压器三侧线圈容量可能不一致)。
根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/1.732U。
变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。只要实际电流不大于额定电流即可。当实际电流超过额定电流时称为“过负荷”,变压器允许过负荷(见具体规定)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-10-20
变压器额定电流I=容量KV/KV/1,732=额定电流
如I=1000KVA/0,4KV/1,732=1443A
最大电流就是变压器超负荷运行电流为额定容量的115%
1443AX115%=1659A本回答被网友采纳
第2个回答  2011-12-09
楼上没有说清楚!初级就用初级的电压!次级用次级的电压!不要弄错啦!
基本变压器都允许过载的!只要散热做的好!一般1.15倍额定电流长时间都不会有事的!追问

那具体最大负荷电流怎么计算呢?在做计算题目的时候,没有告诉最大负荷电流,可不可以直接用使用额定电流作为最大负荷电流来计算?

追答

可以!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-09
电力变压器的计算方法是:额定容量KVA÷输出电压KV÷1.732=额定电流。追问

那最大负荷电流跟额定电流有区别吗?你说的计算方法好像和额定电流计算方法一样啊

追答

最大负荷电流不能超过额定电流(短时间内允许最大负荷超过额定负荷的10~15%)。

第4个回答  2011-12-09
一般变压器的最大电流可以是额定电流的1.1倍,特殊变压器(例如炼钢变压器)可以达到额定电流的1.4倍