两个污水泵,一用一备,能自动手动转换,用浮球控制,求电路图,最好能有实物解说

如题所述

向左转|向右转

向左转|向右转

向左转|向右转

以排水型工作作简要介绍:(面板仪表型和内装两种,接线简单易用)

交替工作:液位到达高位启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---液位再次到达高位启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---再次到达高位时1号泵工作---如此1号泵和2号泵交替循环工作。到达超高液位时2台水泵同时运行,并输出报警。

一用二备:液位到达高位启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---液位再次到达高位还是启动1号泵,液位低于低位时1号泵停止---再次到达高位时1号泵工作,2号泵始终处于备用状态。到达超高液位时2号泵会自动投入运行,并输出报警。

二用一备:液位到达高位启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---液位再次到达高位还是启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---再次到达高位时2号泵工作,1号泵始终处于备用状态。到达超高液位时1号泵会自动投入运行,并输出报警。

手动模式:手动状态2台水泵都不会自动运行,但故障状态会自动停止。

关于故障信号:当1号泵故障时,1号泵会自动停止工作。交替工作,一用二备,2号泵都会自动投入(运行或停止),直至1号泵恢复正常。

当2号泵故障时,2号泵会自动停止工作。交替工作,一用二备,1号泵都会投入自动(运行和停止),直至2号泵恢复正常

按钮介绍:

模式设置:  每按一次就会转换一次并自动记忆。交替工作--一用二备--二用一备--手动模式——循环转换。

启动和停止:只会在手动模式下可以使用。

报警消除:  当有报警信号输出时,点按此按钮会消除报警声音并停止报警输出。

关于接线图:

手动启动/停止 建议使用仪表外独立线路,参考第三个接线图。仪表手动模式不可作为应急状态使用。

可以使用浮球也可以使用导电式电极传感

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
你这里说的是自动转换是常用和备用之间自动装换吗,这样的话你的浮球最起码要有三个当位的,当在一档也就是最低水位时电机停止工作,第二档时常用电机工作,当常用电机坏了或是来不急排出使水位达到第三档了备用电机开始工作,水位下降到第一当两个电机停止,是不是这样一个工作流程,首先要搞清工作流程才能画图,本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-20

浮球处有两个限位开关,一个上水位,上水位出于常闭,一个下水位,下水位处于常开,原理当上水到位了,浮球将限位开关顶开、常闭转换成常开了迫使接触器断电以达到水泵停止运行,当水位下降到限位开关极限水位了,浮球又将限位开关打开线圈通电接触器吸合通电水泵开始打水。