两台排污泵一用一备用带手动自动停止转换按钮一号泵自动运行故障会切换到二号泵工作浮球控制求电器原理图

两台排污泵一用一备用带手动自动停止转换按钮一号泵自动运行故障会切换到二号泵工作浮球控制求电器原理图,水泵工作电压380V 最好控制回路有低压中间继电器的,故障时候有灯亮.求原理图

可以实现。
主泵一个接触器一个热继电器,备用泵一个接触器一个热继电器。液位传感器一个继电器。
主接触器线包一边接火线,一边接主热继电器的辅助常闭触点,出来后接副接触器的常闭触点,接继电器常开然后再到零线。
副接触器线包一边接火线一边接主热继电器的辅助常开触点,再接继电器常开触点再到零线。
当传感器工作,继电器吸合。火线--主热继电器常闭辅助--副接触器常闭辅助--主接触器线包--继电器常开--零线,主接触器线包得电动作,主泵运行。
主泵异常时,火线--主热继电器常开辅助--副接触器线包--继电器常开--火线-,副接触器工作,副泵运行。
没画图不直观,您看看再想想就能接。另外您还可以再加个微电脑时间控制器,常开触点接传感器那,可以实现定时工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-14
我这里的,不能自动切换。其它都相符。追问

故障后不能自动切换么?

追答

没有这个功能

你要,我可以给你图纸