请高手指点:在配电箱里电缆线的芯数怎么确定,就按三相来,有五芯和三芯;还有接触器CJ20—16怎么确定?

就按这个图来帮我解释下,说说怎么求出来的!急急急

作为配电箱一般情况都是采用五芯电缆,即三根相线和一零一地。至于你说的交流接触器CJ20-16确定的方式,能否把图传上来呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-25
1WL1 VV-(5*4)-PC32-FC这儿已经告诉你电缆是5根4平方的,
3.15kw
C65N C16A/4P 30mA KM1 CJ20-16;接触器应该也是图纸标好的,至于如何选用的话,一般按照负载功率,如注(3。15KW)来计算,设计时一般都会放余量。
第2个回答  2011-08-25
哪个图啊?看不到啊追问

不知道为什么插图没成功,就这个简单的你来看看把
AL1
Pe=20kw
K=0.9
Pjs=18.0kw
COS=0.8
Ijs=34.2 L1~3、N、PE 1WL1 VV-(5*4)-PC32-FC
  _____ _______  ________________3.15kw
C65N C16A/4P 30mA KM1 CJ20-16